厂区消防用水流量问题
hyjmj333
hyjmj333 Lv.7
2015年04月08日 10:59:06
只看楼主

请问一个厂区内,既有可燃堆场,又有可燃气体储罐区,那场区的消防用水量是两个区加起来呢,还是选取最大的?查表可知堆场用水量60L/s,储罐区用水量15L/S,同一时间火灾次数1次。

请问一个厂区内,既有可燃堆场,又有可燃气体储罐区,那场区的消防用水量是两个区加起来呢,还是选取最大的?查表可知堆场用水量60L/s,储罐区用水量15L/S,同一时间火灾次数1次。
免费打赏
hyjmj333
2015年04月08日 11:28:31
2楼
纠结啊啊啊啊
回复
raoysh
2015年04月08日 11:51:12
3楼
室友化工消防看规范都头大,学习了下水消规:考虑1次火灾,那么堆场和罐区室外消防水量应分别计算,不应该叠加(不同于民建成组布置情况)。取堆场或罐区(室外+泡沫+冷却水量)之一最大吧
回复

相关推荐