梁甩筋时钢筋整体抬高了 后期施工导致梁底部保护层过大
wjk358
wjk358 Lv.2
2015年04月07日 18:19:27
只看楼主

当初梁甩筋时标高没有控制好上排筋和下排筋整体高了二十厘米,后期木工梁底铺好后发现底部保护层厚了, 怎么处理。

当初梁甩筋时标高没有控制好上排筋和下排筋整体高了二十厘米,后期木工梁底铺好后发现底部保护层厚了, 怎么处理。
免费打赏
dengken205
2015年04月08日 07:38:42
2楼
找设计院复核
回复
甲方施工员
2015年04月08日 08:04:42
3楼
砸除给钢筋复位 或者 植筋 梁重新生根
回复
土木王二小
2015年04月08日 08:08:53
4楼
植筋重新搞吧
回复
gaozhiling79
2015年04月08日 08:44:46
5楼
梁底部粘钢吧,没有更好的办法。要不就只能重做了。
回复
tontongba
2015年04月08日 08:45:54
6楼
整体高了20CM,怎么能是梁底保护层厚了的问题呢
首先一,梁顶看能不能局部高点,之后做个边截面,让梁顶恢复到原标高。
梁底最后另植筋直接恢复到原标高。
回复

相关推荐