机械灌注桩施工大面积不合格,怎么整改啊
jpwang2008
jpwang2008 Lv.2
2015年04月07日 16:39:02
来自于地基基础
只看楼主

我们设计了一个项目,底框四层砖混结构,总计五层,局部六层。由于地上有三至四米的回填方,回填土方业主未经任何处理,地下地质结构较为复杂,靠近河边,地下有流砂,还有地下水,因此我们设计了机械钻孔灌注桩,最后施工单位未按正规施工,没有搞一桩一钻,也没有对流砂进行固结处理就盲目施工,最后搞的大部分桩都有问题。现在我想跟大家探讨一下,那个地基怎么处理呀?目前停工等待处理,我们感觉不好整,如果改为桩筏可以不,该怎么处理好些。这里求求高手支招。。。。。。

2015年04月11日 11:51:21
12楼
回复
社稷人
2015年04月13日 08:10:46
13楼
jpwang2008 发表于 2015-4-7 21:48 我要问的是现在已施工到如此地步,该怎么整改处理,桩已钻好,但大部分不合格。在如此情况下,怎么整改是解 …不合格到什么程度?改为筏板的话,也不是很好的处理方法。
回复
jpwang2008
2015年04月13日 23:12:06
14楼
我把桩基检测结构发上来,大家帮忙看一下[img][/img]
回复
jpwang2008
2015年04月13日 23:14:29
15楼
基桩检测结果初步说明

我公司于2015年1月12日至今,对文成一期还房工程机械钻孔桩进行检测工作,初步检测结果如下:
1、该场地共对112根基桩进行低应变反射波法检测,初步综合分析,其中有12根基桩桩身完整性检测不合格,桩号为:12、19、21、23、25、34、41、73、101、102、103、107;其余3、4、5、7、9、10、11、22、23、25、29、43、44、48、53、57、61、69、71、72、74、75、77、90、93、96号桩缺陷明显,建议进行钻芯法验证检测。
2、该场地共对12根基桩进行声波透射法检测,初步综合分析,其中3根(59、73、97)基桩为2类桩,1根(101)为4类桩,其余为1类桩。
3、该场地共对13根基桩进行钻芯法检测,初步综合分析,其中有11根基桩桩身完整性检测不合格,桩号为:12、19、21、23、25、34、41、101、102、103、107;具体情况详见附表。
4、此中间快报仅作为提供初步检测结果使用,最终结果以正式报告为准。

中冶成都勘察研究总院有限公司
   二〇一五年四月二日
回复
jpwang2008
2015年04月13日 23:15:12
16楼

一期还房钻芯成果统计表
文成一期还房钻芯法检测结果如下:
采用钻芯法共检测基桩13根,其中Ⅱ类桩2根,Ⅲ类桩1根,其余10根为Ⅳ类桩。
序号 桩号 缺陷情况及位置 基桩类别
1 12# 钻芯深度为17.3m,其中1.1-2.8m、4.6-6.7m、9.1-12.8m砼为破碎颗粒状,其余砼呈短--长柱状;12.8-17.3m为中风化泥岩。 Ⅳ类
2 19# 钻芯深度为18.1m,其中0.3-0.7m、1.2-1.5m、1.6-4.8m砼为破碎颗粒状,其余砼呈短--长柱状;12.8-18.1m为中风化泥岩。 Ⅳ类
3 21# 钻芯深度为16.3m,其中0.25-0.8m、1.2-1.5m、3.4-4.4m、4.7-5.7m、6.3-6.6m、7.0-7.4m、7.6-7.9m、8.5-10.4m砼为破碎颗粒状,其余砼呈短--长柱状;10.7-16.3m为中风化泥岩。 Ⅳ类
4 23# 钻芯深度为17.7m,其中4.8-9.8m砼为破碎颗粒状(少许为短柱状),其余砼呈短--长柱状;12.4-17.7m为中风化泥岩(其中12.4-15.8m为强风化泥岩)。 Ⅳ类
5 25# 钻芯深度为12.8m,其中0-1.0m、12.4-12.8m砼为破碎颗粒状,其余砼呈短--长柱状。 Ⅳ类
6 34# 钻芯深度为15.4m,砼芯样骨料胶结较差、局部多处呈短柱状或颗粒状;15.4m无法钻进。 Ⅳ类
7 41#(1) 钻芯深度为16.2m,其中1.3-2.4m、6.2-6.6m砼为破碎颗粒状(6.6-8.7m为夹泥),其余砼呈短--长柱状;10.6-16.2m为中风化泥岩。 Ⅲ类
8 41#(2) 钻芯深度为16.5m,砼芯样连续完整、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀、部分呈短柱状;10.6-16.5m为中风化泥岩。
9 77#(1) 钻芯深度为9.1m,砼芯样连续完整、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀、呈柱状,9.1m钻到钢筋,无法下钻。 Ⅱ类
10 77#(2) 钻芯深度为16.5m,砼芯样连续完整、胶结良好、局部蜂窝麻面、骨料分布均匀、无夹泥;11.5-16.5m为中风化泥岩(11.7-12.1m为强风化泥岩)。
11 78# 钻芯深度为17.5m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀、无夹泥;12.3-17.5m为中风化泥岩(其中14.8-16.8m为全风化泥岩)。 Ⅱ类
12 101#(1) 钻芯深度为15.8m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中9.7-15.8m为夹泥。 Ⅳ类
13 101#(2) 钻芯深度为19.0m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中13.7-16.7m为夹泥,16.7-19.0m为砂岩。
14 102# 钻芯深度为20.6m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中12.7-16.8m为泥土,16.8-20.6m为砂岩。 Ⅳ类
15 103#(1) 钻芯深度为9.5m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中3.2-9.5m为夹泥。 Ⅳ类
16 103#(2) 钻芯深度为6.5m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中4.7-6.5m为夹泥。
17 107# 钻芯深度为18.0m,砼芯样连续完整、胶结良好、表面光滑、断口吻合、骨料分布均匀;其中13.1-16.0m为夹泥,16.0-18.0m为砂岩。 Ⅳ类

回复
zhydayi2008
2015年04月15日 10:57:34
17楼
3~4类桩要补桩处理了。 2类桩要灌芯
仅供参考
回复
martinfa
2015年04月17日 17:13:55
18楼
分类处理,II类桩复核一下,如满足设计要求可不处理,III类桩要根据具体情况确定处理措施,IV类桩直接补桩可能更快捷经济
回复
jpwang2008
2015年05月23日 18:45:50
19楼
谢谢各位兄弟回复关注,不过我们最终还是选择了补桩,只不过为了稳妥起,采用了冲孔桩
回复
jpwang2008
2015年05月23日 19:07:55
20楼
补桩在旁边,通过加强梁的办法,用多根桩共同受力传递柱子的载荷
回复
jpwang2008
2015年05月23日 19:09:35
21楼
不过,施工时冲孔桩的震动给附近的房屋震动很大,以前建的质量较差的房屋还是受了点影响
回复

相关推荐

APP内打开