我们设计了一个项目,底框四层砖混结构,总计五层,局部六层。由于地上有三至四米的回填方,回填土方业主未经任何处理,地下地质结构较为复杂,靠近河边,地下有流砂,还有地下水,因此我们设计了机械钻孔灌注桩,最后施工单位未按正规施工,没有搞一桩一钻,也没有对流砂进行固结处理就盲目施工,最后搞的大部分桩都有问题。现在我想跟大家探讨一下,那个地基怎么处理呀?目前停工等待处理,我们感觉不好整,如果改为桩筏可以不,该怎么处理好些。这里求求高手支招。。。。。。
因“地下地质结构较为复杂,靠近河边,地下有流砂,还有地下水”,所以首先是防水问题,其次是地基软弱问题。
解决一:防水,做防水墙(混凝土结构)
解决二:毛石夯基+碎石混凝土(配筋)基础 周边防水+桩钻+设计图
回复
3楼
我要问的是现在已施工到如此地步,该怎么整改处理,桩已钻好,但大部分不合格。在如此情况下,怎么整改是解决问题的关键!
回复
4楼
那就只能改筏板吧
回复
5楼
如果单纯做筏板,是不是还要裁桩哦,况且上面有三到四米的回填层在回填时未经任何处理,承载力不够怎么办?
回复
6楼
根据鉴定结果进行补强处理。
回复
7楼
你是说的对桩补强还是对地基进行补强处理哦?
回复
8楼
桩补强与地基进行补强同时进行加固处理。
回复
9楼
改筏板应该可以的吧
回复
10楼
我觉得可以考虑做地基加固,比如说注浆或微晶桩等。
回复
11楼
1.桩筏基础不行。因桩筏基础是由桩和桩间土提供的承载力,而该桩间土为三至四米未经任何处理的回填方,且目前桩以施工完毕,因此该土无法进处理,也就是说该土不能作为持力层。故桩筏基础不行。
2.只能采用桩基。此种情况下应按《建筑基桩检测技术规范》的规定:对每根桩进行单桩承载力检测。后有针对性的进行补桩。
回复