关于地下工程防水设防高度的理解
boysdw
boysdw Lv.7
2015年04月07日 15:38:04
只看楼主

在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!

在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
免费打赏
温阳13172
2015年04月08日 08:50:11
2楼
500mm是指周围墙体部分,在疏散楼梯部分不需要的
回复
co1427362684807
2015年04月09日 08:56:57
3楼
版主正解。