本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑 发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑
发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!
现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!
施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!
所有塔机、双龙电梯都在使用,但均未见冬季停用、春季重新使用而必须检测的、合格的检测报告!!!
最早出来的合格检测报告竟然是3月18日之后12天的3月30日!!!
送检单位竟然是某个人的姓名!!!
猫腻太多!!!
水太深!!!
22楼
钢筋加工区的设备外壳违规连接通往所有配电箱PE排的接地扁钢!!!易造成一台设备漏电而整个钢筋料场设备外壳带电的安全隐患!!!
回复
23楼
钢筋加工区的设备外壳违规连接通往所有配电箱PE排的接地扁钢!!!易造成一台设备漏电而整个钢筋料场设备外壳带电的安全隐患!!!
回复
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 23:08 编辑
那一圈远远高出作业面的临边防护纯粹是骗人用的!!!
且脚手架的搭设极其不规范!!!
未做临边防护!!!
回复
25楼
配电箱违规设在脚手架下,无防护棚,且电缆泡在水中!!
回复
26楼
不做临边防护!!!
回复
27楼
配电箱随意摆放在脚手架下,无防护棚,且电缆敷设不安全!!!
回复
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 22:38 编辑
电缆违规绑在钢架上!!!违规用铁丝绑扎固定电缆!!!
回复
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:08 编辑
三级箱内违规使用75M、0.2S的漏保,且违规一拖二!!!
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:14 编辑
带控制箱的设备,出线是三芯电缆,缺少PE线!!!
回复
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:18 编辑
现场切割机的手柄是自制的,缺少绝缘、手控开关、皮带防护罩!!!
回复