本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑 发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑
发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!
现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!
施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!
所有塔机、双龙电梯都在使用,但均未见冬季停用、春季重新使用而必须检测的、合格的检测报告!!!
最早出来的合格检测报告竟然是3月18日之后12天的3月30日!!!
送检单位竟然是某个人的姓名!!!
猫腻太多!!!
水太深!!!
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:20 编辑
现场电锯缺少防护罩!!!
回复
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 23:10 编辑
电锯三级箱安装位置不合理、高度不足,且违规与控制箱组合在一起!!!
箱门接地脱落,且未按照要求使用铜软带!!
PE排的重复接地未做!!!
回复
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 23:14 编辑
我在该工地所复工检查到的四五栋楼的现场无一合格!!!
干脆让施工、监理单位自己挑最好的楼栋号现场让我检查!!!
不幸的是最好的现场钢筋料场内半数以上的三级箱内漏保参数错误!!!
存在大量75MA\0.2S和75MA/0.1S的漏保!!!
之前我可是让施工单位做过所有漏保漏电参数检测的!!!
我手上拿着的检测报告显示所有三级箱内漏保都是30MA/0.1S的!!!
可见:所有临电检测记录都是假的!!!
施工、监理单位合伙欺骗当地建设局、监督站!!!
回复
35楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:47 编辑
现场二级配电箱内的功能标识不完备,与三级箱不对应!!部分作业工人甚至根本搞不清楚所使用设备的三级箱是哪一个!!!
该二级箱内也安装有30MA/0.1S的漏保,用电安全性是更高了,但用电可靠性降低了!!!
回复
37楼
xiongjipeng11 发表于 2015-4-6 08:23 应该是中建#局的工地把是非常二!!!关键这是冬季漫长停工后的监督站春季复工检查!!!这么脏乱差的现场,也真好意思请监督站来检查!!!其实说白了,三家长期在全国范围内合作的建设单位、施工单位、监理单位也真没把当地政府、建设局、监督站放在眼里!!!
回复
39楼
xiongjipeng11 发表于 2015-4-6 12:21 很好很正常的,值得一顶,很正常的说正常,是因为这种现象太普遍!!!大家已经熟视无睹、麻木不仁了!!!其实,这才是最最可悲之处!!!
回复
41楼
安全无小事,安检部门又睡觉了。
回复
42楼
安全无小事,天照悲哀
回复
43楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-7 10:51 编辑 长安臭蛋 发表于 2015-4-7 09:35 安全无小事,安检部门又睡觉了。建设单位、施工单位、监理单位一方面到监督站打听复工程序,说正在准备资料和现场,稳住监督站,另一方面又一直在偷偷地干!!!在根本没有履行复工手续的前提下,至少从上月18日就开始偷偷干了!!!到我发现此违规行为和现场根本不具备复工条件的26日,已至少偷偷干了9天!!!这九天之内,所有塔机、双龙电梯(约各20部)均没有检测合格证书,大部分已经在违规使用了!!!现场的脏乱差、安全隐患之多,足够停工条件了,再别谈复工了!!!
回复
44楼
在没有出事之前,一切都是合格的,这就是现实,
回复