本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑 发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 22:45 编辑

发一组某国内知名房企、知名建筑公司脏乱差施工现场的照片!!!

现场乱成这样了,建设单位(老板前期是全国首富)、施工单位(国字号,与建设单位长期合作)、监理单位(内地监理公司,与建设单位长期合作)都认为合格,满足春季复工条件,3月18日竟然都在复工报告上签了字!!!

施工单位一面到监督站咨询复工程序,说正在按要求准备资料、进行复工前准备,一面又在偷偷地大干特干!!!

所有塔机、双龙电梯都在使用,但均未见冬季停用、春季重新使用而必须检测的、合格的检测报告!!!

最早出来的合格检测报告竟然是3月18日之后12天的3月30日!!!

送检单位竟然是某个人的姓名!!!

猫腻太多!!!

水太深!!!

免费打赏
muyuyao
2015年04月05日 17:22:38
12楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:02 编辑

二级配电柜内违规安装的插座,上级电源未经过漏保,给违规接线提供了便利条件!!!

无安全门,且PE线直接压在金属条架上!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:25:40
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 17:27 编辑

临电总规出线不使用五芯电缆!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:27:40
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-5 23:03 编辑

配电柜的重复接地线来自乱石中!!!接地电阻未检测!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:32:31
15楼
门卫值班室的插座依旧没有PE线!!!去年我就已经指出了,国字号施工单位就是不改!!!

门卫随意自己安装插座!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:35:09
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-6 23:48 编辑

楼前的钢筋加工厂、配电箱都缺少可靠的安全防护棚!!!

解释一下:本帖及后面几个没有照片的帖子,都是昨天发帖审查严重滞后造成的!!!

请版主将这几层删除!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:39:48
17楼
钢筋加工区的设备外壳违规连接通往所有配电箱PE排的接地扁钢!!!易造成一台设备漏电而整个钢筋料场设备外壳带电的安全隐患!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:42:15
18楼
钢筋加工区的设备外壳违规连接通往所有配电箱PE排的接地扁钢!!!易造成一台设备漏电而整个钢筋料场设备外壳带电的安全隐患!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 17:44:31
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-8 23:07 编辑

楼前的钢筋加工厂、配电箱都缺少可靠的安全防护棚!!!

几乎所有的楼前都是这样,有一半的建筑单体高度都在80米到100米之间!!!

随便掉下个小石子,估计都会要人命!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 18:05:46
20楼
ljh2513 发表于 2015-4-5 17:14 谢谢楼主分享,多解释一下违规的地方可以帮助像我这样的菜鸟。我这里被莫名其妙删帖,以后再发吧!!!
回复
muyuyao
2015年04月05日 18:20:42
21楼
ljh2513 发表于 2015-4-5 17:14 谢谢楼主分享,多解释一下违规的地方可以帮助像我这样的菜鸟。想学习施工现场电气的话,请参考以下帖子!!!http://bbs.co188.com/thread-3552455-1-1.html