有制冷量求水泵的流量
co1425038675023
2015年04月02日 16:00:44
来自于中央空调
只看楼主

请问,图中的冷水泵是两个都用,还是一备一用的? 我求出的流量是182呢

请问,图中的冷水泵是两个都用,还是一备一用的? 我求出的流量是182呢

无标题.jpg

免费打赏
weilv217
2015年04月02日 16:11:08
2楼
(1055/11.63)*2=181.42m/h.
水量是没有问题,
他的设计是1台水泵供一台主机,当然了,流量稍放大一点,为了选型方便
回复
co1425038675023
2015年04月02日 16:28:22
3楼
weilv217 发表于 2015-4-2 16:11 (1055/11.63)*2=181.42m/h.水量是没有问题,他的设计是1台水泵供一台主机,当然了,流量稍放大一点,为 …条条大路通罗马哈,我用的计算公式是1055/(1.163*5)那两台泵就是同时使用,没有备用的了?
回复
angei83
2015年04月06日 10:50:22
4楼
你在烦恼什么 发表于 2015-4-2 16:28 条条大路通罗马哈,我用的计算公式是1055/(1.163*5)那两台泵就是同时使用,没有备用的了?你这个冷量应该是按末端的冷量吧?如果是按主机至少还有安全系数吧?
回复
weilv217
2015年04月07日 16:53:28
5楼
一般都是按照主机走的,2台水泵对应2台主机,开2台主机就开2台水泵,开1台主机就开1台水泵