消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位
huang1616
huang1616 Lv.3
2015年04月01日 20:28:56
只看楼主

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
免费打赏
求学者ing
2015年04月07日 14:43:40
12楼

我是来学习的!
回复
lxj_203830
2015年04月10日 10:59:39
13楼
路过的,看了看,学习了。
回复
肖小璇
2015年04月10日 16:36:42
14楼
两个概念的问题
回复
梦就在
2015年04月12日 09:48:35
15楼
学习了。谢谢啊。
回复
郑糖
2015年04月14日 11:26:51
16楼
嗯嗯 学习了
回复
zaijiashuijiao215
2015年04月14日 14:41:25
17楼
学习了。。都是大神啊。
回复
xinyuele
2015年04月16日 15:17:29
18楼
eric8woo 发表于 2015-4-3 16:40 消防水池或高位消防水箱要满足水泵自灌的要求,同时还需要满足有效容积内的水全部被动用。所以要满足立式泵 …“满足立式泵第一级叶轮或卧式泵排气孔以上600mm”,为什么得600,个人觉得只要在排气孔之上就可以吧?
回复
小周子
2015年04月17日 00:29:07
19楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
w123x456m7890
2015年04月17日 13:52:56
20楼
同意最低有效水位应该在第一级叶轮以上600才行的观点
回复
yangj
2015年05月20日 16:21:55
21楼
按照黄晓家宣贯讲的消防水池最低有效水位应按图集04S204自灌式启泵最低水位算。规范条文说明误导了。