消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位
huang1616
huang1616 Lv.3
2015年04月01日 20:28:56
只看楼主

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
huang1616
2015年04月01日 20:30:11
2楼
最后一句有个字写错了,这样就把最高水位抬高了!
回复
waterdn
2015年04月01日 20:52:15
3楼
关于最低水位图审这么说也是有道理的,假如有一种情况,水泵房的地面标高远高于水池底标高,但水池水位又能满足水泵自灌启动要求,在消防灭火时由于电路或者系统故障水泵抛锚了,这时水池还留有很大一部分水量,但水位已降到自灌水位以下,水泵就不能再启动了。
回复
waterdn
2015年04月01日 20:57:54
4楼
如图是新消规里最低水位的做法,最低水位也满足水泵自灌要求。
回复
waterdn
2015年04月01日 20:59:37
5楼
不过技术措施里的最低水位是在水泵中轴线以上,见下图,这个我觉得也是个概率问题。对于这个问题也可以咨询下当地消防部门。
回复
箭雨
2015年04月03日 09:51:27
6楼
学习,学习了~赚点钱!哈哈!!!
回复
水往上流
2015年04月03日 13:51:16
7楼
个人看法:
1、每台水泵设置独立的吸水管,启泵水位淹没卧式泵的排气孔,或是立式泵的第一级叶轮即可视为自灌式启泵,至于最低水位应淹没吸水喇叭口不小于0.6m,对于最低水位低于启泵水位多少,只要满足水泵的气蚀余量要求即可。
2、一组或多组水泵共用吸水管,自灌式启泵水位也比较复杂,有时可能降低到和水池最低水位一样,受水泵运行状况、吸水管路设置、维护管理等影响较大,如果自灌启泵水位等于最低水位,就和前面的独立吸水管基本接近一致了。
3、设计是否满足要求,和各个审图机构的理解有关,也与水泵的启动顺序有关。
回复
lufei
2015年04月03日 15:00:17
8楼
两者不矛盾,前者是正对吸水喇叭口安装提的要求,后者是要满足水泵自灌吸水要求。
回复
eric8woo
2015年04月03日 16:40:21
9楼
消防水池或高位消防水箱要满足水泵自灌的要求,同时还需要满足有效容积内的水全部被动用。所以要满足立式泵第一级叶轮或卧式泵排气孔以上600mm,才能定位最低有效水位。为什么呢?水泵吸水口附近是会产生紊流流太。而且水泵在运行过程中会自动切换,我们所设的一用一备水泵其实是互为备用。如果仅按规范定的>600mm以上,那在火灾发生时水泵在满水的情况下是满足自灌,那第一泵吸水已经吸到了第一级叶轮一下,这时泵如果发生自动切换那第二台泵启动时会吸不上水(立式泵为例)。所以最低有效水位应该在第一级叶轮以上600才行。
回复
独步蜗牛
2015年04月04日 07:53:19
10楼
审图时应根据现场实际情况和所选水泵特性进行判断,最终要达到消防水量的最低要求就行
回复
求学者ing