汽车坡道转了一圈半,坡道外径18米,进地下室有防火卷帘,那一圈半要机械排烟吗?
star-cluster
2015年03月27日 10:53:27
来自于通风排烟
只看楼主

汽车坡道转了一圈半才下地下室,坡道外径18米,进地下室有防火卷帘,那一圈半要机械排烟吗?

汽车坡道转了一圈半才下地下室,坡道外径18米,进地下室有防火卷帘,那一圈半要机械排烟吗?
simonray1986
2015年03月27日 15:12:04
2楼
那一圈半不是直通室外了么?如果是就不需要排烟了呀。。
回复
star-cluster
2015年04月01日 04:18:15
3楼
是直通室外啊,但是,长度达到70多米啊,就是露天的进口一直转到防火卷帘的地方。
这个距离远远大于30米了。非常纳闷
回复
star-cluster
2015年04月08日 00:05:57
4楼
顶起啊,盼高人指点。
回复
exhaust46
2015年04月08日 21:34:42
5楼
不用,70米的环形车道自然排烟面积够了就行,查阅相关规范就行
回复
star-cluster
2015年04月09日 01:00:36
6楼
大哥,具体是什么规范
回复
fine_2009
2015年04月09日 12:49:46
7楼
我认为如果有条件还是适当考虑为好,各图审也把握也不太一样。
我们这里的图审,认为坡道没有人员停留且无可燃物,可不考虑排烟。
回复
laodadetudi888
2015年05月04日 13:44:42
8楼
这个问题应该要抛给建筑专业,从露天到目前的防火卷帘距离是70m,但是规范规范的疏散距离只有45m,加了喷淋,疏散距离才60m,建筑不满足疏散距离。
回复

相关推荐

APP内打开