请问低压电容器的指示器用什么颜色国标有规定吗?
ken417586678
2007年10月19日 17:39:06
只看楼主

请问低压电容器的指示器用什么颜色国标有规定吗?

请问低压电容器的指示器用什么颜色国标有规定吗?
免费打赏
ken417586678
2007年10月19日 17:41:30
2楼
有一个紧急的工程,供应商发给我要好几天,原来开单是白色的,现在我想用黄色的代替,好吗?
回复
ztszhou
2007年10月20日 09:19:20
3楼
....没看过有什么要求,一般采用白色或红色....
回复
yht0476
2007年10月20日 18:26:33
4楼
中华人民共和国
国家标准
电工成套装置中的指示灯和
按钮的颜色

GB 2682-81

1范围

  本标准仅规定电工成套装置中的指示灯和按钮的统一使用颜色。

2 目的

  统一指示灯和按钮颜色的使用意义,保障人身安全,便于操作与维修。

3辅助的表征

  单靠颜色不能表征操作功能或运行状态时,可在器件上或器件的近旁,补加必要的图形符号或文字符号。

  有要求时,可在指示灯发出带色的定光或闪光信息的同时,再预补加音响信号(包括附有解除音响的执行按钮)。

4 统一的规定

4.1可用颜色

  指示灯用红、黄、绿、蓝和白色;

  按钮用红、黄、绿、蓝、黑、白和灰色。

4.2选色原则

  依按钮被操作(按压)后所引起的功能,或指示灯被接通(发光)后所反映的信息来选色。

4.3闪光信息的作用

4.3.1进一步引起注意;

4.3.2须立即采取行动;

4.3.3反映出的信息不符合指令的要求;

4.3.4表示变化过程(在过程中发闪光)。

  亮与灭的时间比,一般是在1:1至4:1之间选取。较优先的信息,使用较高的闪烁频率。

5指示灯的颜色

5.1光亮信息的作用

5.1.1指示:借以引起操作者的注意,或指示操作者应作的某种操作;

5.1.2执行:借以反映某个指令、某种状态、某些条件、或某类演变,正在执行或已被执行。

5.2颜色的指令含义

指示灯的颜色及其含义 表1

颜色
含义
说明
举例


危险或告急
有危险或须立即采取行动
润滑系统失压;

温度已超(安全)极限;

因保护器件动作而停机;

有触及带电或运动的部件的危险


注意
情况有变化,或即将发生变化
温度(或压力)异常;

当仅能承受允许的短时过载

绿
安全
正常或允许进行
冷却通风正常;

自动控制系统运行正常;

机器准备起动


按需要指定用意
除红、黄、绿三色之外的任何指定用意
遥控指示;

选择开关在“设定”位置


无特定用意
任何用意。例如:不能确切地用红、黄、绿时,以及用作“执行”时


6 按钮的颜色

  “停止”、“继电”或“事故”用红色钮;

  “起动”或“通电”优先用绿色钮,允用黑、白或灰色钮;

  一钮双用的“起动”与“停止”或“通电”与“继电”;

  交替按压后改变功能的,既不能用红色钮,亦不能用绿色钮,而应用黑、白或灰色钮;

  按时运动,抬时停止运动(如点动、微动),应用黑、白、灰或绿色钮,最好是黑色钮,而不能用红色钮;

  “复位”

  单一功能的,用蓝、黑、白或灰色钮;

  同时有“停止”或“断电”功能的,用红色钮。

按钮的颜色及其含义 表2

颜色
含义
举例


处理事故
紧急停机;

扑灭燃烧

“停止”或“断电”
正常停机;

停止一台或多台的电动机;

装置的局部停机;

切断一个开关;

带有“停止”或“断电”功能的复位


参与
防止意外情况;

参与抑制反常的状态;

避免不需要的变化(事故)

绿
“起动”或“通电”
正常起动;

起动一台或多台的电动机;

装置的局部起动;

接通一个开关装置(投入运行)


上列颜色未包含的任何指定用意
凡红黄和绿色未包含的用意,皆可采用蓝色

黑灰白
无特定用意
除单功能的“停止”或“断电”按钮外的任何功能


7灯光按钮

7.1类型

灯光按钮的类型

按钮的类型
灯灭
灯亮

a
颜色不变

b
无特定颜色(非彩色)
任何一种颜色

c
无特定颜色(非彩色)
不同颜色(每种颜色都有各自的灯)


7.2第5条和第6条的规定,同样适用于灯光按钮。当选色有困难时,允许使用白色。

7.3灯光按钮的信息作用

7.3.1指示:通过钮上的灯亮,告知操作者需按压该灯亮的按钮,以完成某种操作。按压后,灯灭,以反映某个指令已被执行。

  当需要引起操作者注意时(如警报),可采用闪光的灯光按钮,该钮被按压后,可变闪光为定光。在引起警报的原因未被排除前,固定光不灭。

7.3.2执行:按压灭灯的按钮后,该钮上的灯亮,以反映某个指令已被执行(直至解除执行后,方准将灯熄灭)。

  当按压后,钮上若发出闪光的灯亮,则反映某个指令或某类演变正在执行。完成执行后,须自动地使闪光变为定光。

7.4灯光按钮不得用作事故按钮。

附录

指示灯的选色示例

应用类型
开关
指示灯

功能
位置
安装位置
给操作者的光亮信息
光亮信息的用意
选用的颜色

有易触及带部件的高低压室或试验区
主电源断路器
闭合
室(区)外的入口处
入内有危险
有触电危险


断开
无电
安全
绿

配电开关板
支路开关
闭合
开关板上
支路供电
供电


断开
支路无电
无电
绿

机器的控制与供电装置
电源断路器
断开
操作者的控制台上
指示灯不亮:未供电

闭合
供电


各个起动器
闭合
准备就绪
机器或操作循环系统可以起动等于准备完毕
绿

闭合
机器运转
起动的确认


抽出危险气体的通风机
电动机的起动器
闭合
风道口
注意,风机正在运转
注意


操作者的控制台上和可能聚集有害气体的区域
正在进行抽气
安全
绿

断开
停止抽气
危险


当输送停止时,所输送物料将凝固的输送装置
电动机的起动器
闭合
运输机的近旁
运输机在工作,勿触及,离开
注意


操作者的控制台上
正常运行
正常状态


运输机已超载,降低负荷
注意


断开
超载停机,重新起动
须立即采取行动








--------------------------------------------------------------------------------
楼主 够了吗
回复
li889800
2007年10月22日 11:23:13
5楼
最好用白色!!!

回复
tengjingning
2007年10月22日 16:15:18
6楼
最好是用白色,如果没有白色的,可以用红色代替,切忌不能用黄色
回复
绿叶随风
2007年10月22日 19:18:06
7楼
学习了
回复
ken417586678
2007年10月24日 08:31:41
8楼
回6楼,为什么切忌不能用黄色?
回复
jidiandelixi
2007年10月24日 10:09:47
9楼

注意
情况有变化,或即将发生变化
温度(或压力)异常;

当仅能承受允许的短时过载
4楼已经说了为什么不能用黄色的指示灯了
回复