关于减压阀问题的求助
qq_1419220834183
2015年03月25日 15:01:46
只看楼主

请大神帮忙分析一下 如图所示,热水系统图(冷 水系统 与之同程),水箱处标高 为90.00,重力供水,则18层压力为90-60=0.3MPA减压后,压力 为0.1MPA(根据1:3的比例计算)现场调试的情况是:1.如果只开17层的器具,则水压可以达到0.1MPA2.如果同时开启 15 16 17F的用水器具,则导致 17层的水压太小请问是什么 原因,有什么 办法?为什么15 16层用水会对17层产生影响。

jyf.jpg

请大神帮忙分析一下
如图所示,热水系统图(冷 水系统 与之同程),水箱处标高 为90.00,重力供水,则18层压力为90-60=0.3MPA

减压后,压力 为0.1MPA(根据1:3的比例计算)

现场调试的情况是:
1.如果只开17层的器具,则水压可以达到0.1MPA
2.如果同时开启 15 16 17F的用水器具,则导致 17层的水压太小

请问是什么 原因,有什么 办法?为什么15 16层用水会对17层产生影响。

我想到的解决办法 是,1 把减压阀安装到16层去 2 把减压阀改为可式(以把阀后压力 加大)

下图为17层以下的层数图纸


jyf2.jpg











jyf.jpg


jyf2.jpg

prelive
2016年08月11日 14:36:01
2楼
楼主你还在不在 最后事情怎么样解决了 是通过把阀后压力调高 还是装在15楼下面的楼层里?
回复