排涝站装机5台1050kw,设计抽排流量13m3/s,求过路涵洞孔径或者箱涵?
yanpuy
yanpuy Lv.5
2015年03月25日 09:17:02
只看楼主

排涝站装机5台1050kw,设计抽排流量13m3/s,自排流量16m3/s,区域汇水面积3.6k㎡,求过路涵洞孔径或者箱涵?谢谢了

排涝站装机5台1050kw,设计抽排流量13m3/s,自排流量16m3/s,区域汇水面积3.6k㎡,求过路涵洞孔径或者箱涵?谢谢了
免费打赏
王在起
2015年03月25日 09:28:47
2楼
这几台泵是间歇式工作了? 你泵工作时产生的最大流量下计算就行吧
回复
王在起
2015年03月25日 09:29:12
3楼
shineqi 发表于 2015-3-25 09:28 这几台泵是间歇式工作了? 你泵工作时产生的最大流量下计算就行吧个人愚见,望能有用
回复
yanpuy
2015年03月25日 10:44:20
4楼
shineqi 发表于 2015-3-25 09:29 个人愚见,望能有用就是5台泵同时工作,每台功率210kw,最大流量13m3/s,怎么计算过路管涵
回复
zzyong00
2015年03月29日 12:40:53
5楼
Q=AV=BHV
V=0.7~4m/s
回复