施工用水可否排入非饮用河道
laolan102
laolan102 Lv.4
2015年03月24日 14:55:36
来自于建筑施工
只看楼主

井点降水抽出的地下水能否直接排入非饮用河道,如果不可以需采取什么措施?哪位大神能帮忙解答一下

井点降水抽出的地下水能否直接排入非饮用河道,如果不可以需采取什么措施?哪位大神能帮忙解答一下
免费打赏
zhwh2014
2015年03月24日 16:52:08
2楼
按照国情,井点降水抽出的地下水直接排入非饮用河道是常见的做法,如遇严格管理的需经过一级沉降处理,避免过多的泥沙杂物排入河道,对设备排出的油污水需要管理,尽可能避免排入河道。本人曾经遇到一个特例:建设基地是多年的化工生产场地,地基土化学污染已经影响到深层,故此,地下水必须先实施处理,待符合排放标准后方可排放。
回复
甲方施工员
2015年03月26日 07:53:55
3楼
可以 但是要经过过滤 沉淀 直接排放不允许
回复
量子
2015年03月26日 08:33:43
4楼
要经过三级沉淀池才可以排入市政管道;
回复
pydzyzx
2015年03月26日 10:48:36
5楼
路过学习学习
回复