每次计算短路电流都需要上级变电站的参数吗
dukoudetiankong
2015年03月23日 22:04:45
只看楼主

路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?

路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?
免费打赏
lingxuct
2015年03月23日 23:54:40
2楼
设置速断保护时需要计算电缆末端的短路电流,除了电缆的阻抗外,就需要电缆所接电源处(从电网到母线的)阻抗Zmax和Zmin,最大运行方式时电缆的短路电流Idmax=U/(Zmin+电缆阻抗),最小运行方式时电缆的短路电流Idmin=U/(Zmax+电缆阻抗)。
回复
zh2006
2023年09月18日 16:29:28
3楼

需要,计算你设计的变电站母线短路电流用,用这个电流选择断路器的参数,做继电保护整定,动热稳定校验等等,希望对你有用。