关于消防末端互投的问题(NEW)
yjgem
yjgem Lv.3
2007年10月19日 15:39:54
只看楼主

我是北京的,上次北京地区的电气协会讲课,有位审图的专家说,对于消防设备(风机等)如果没有专用机房,可以只设层互投箱,配电。也就说如果在一个防火分区内,有若干个无专用机房的消防设备,只需要设一个互投箱,然后放射到各个消防设备控制箱即可。(见《电气设计技术》2005.3。P5的13.3-b)这是否和规范的末端互投矛盾啊?我也问过几个专家,他们给我的解释是:所谓末端是指防火分区的末端,是以防火分区严格定义的末端。比如说有自己防火门的房间都可以看作一个小型的防火分区。不是具体的配电箱。如果严格按照规范,只要是消防设备就要互投,那么每个消防卷帘,每个电控挡烟垂壁,每个消防应急灯,都要必须末端互投。但是我们现实设计却不是这样的。所以说“在一个防火分区内,有若干个无专用机房的消防设备,只需要设一个互投箱,然后放射到各个消防设备控制箱即可”。不知道大家怎么理解,希望有个权威说法。谢谢

此外,我还从国标图籍04DX003(设计深度图样)上找到点端倪,在P22,它的消防电梯坑排水泵,就没有末端互投(AC1就不是末端互投它是直接由AT1一路配电的)。而是和我上述的说法一致,。他的系统图见P15。
免费打赏
competer2007
2007年10月30日 21:55:18
12楼
我倒觉那位专家说的对,对于一个防火分区内有很消防设备,就是可以只设一个互投箱,然后放射配电,其实更准确说,就是直接接互投下面,不能再分箱了。
个人观点
回复
lxt9607
2007年10月31日 13:45:24
13楼
关键“末端”,应该是在本防火区域内对相关设备进行配电(互投),而不应将配电(互投)设置在其它防火区域。专家说得对。
回复
yjgem
2007年11月05日 11:00:20
14楼
只能说这位专家说的有道理,有位北京院的给我审图,非要我每个消防卷帘都做互投,我和他解释也没有用,最后只好按他的做,所以说,我提到的还真的解释很多,其实关键是"末端"到底什么是末端??末端具体指的是什么?
回复