厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
jmsljq1
jmsljq1 Lv.7
2015年03月19日 19:03:32
只看楼主

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。
二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?
然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!
币子不多 全部奉献
免费打赏
18厘米
2015年03月21日 20:25:19
22楼

学习学习 初来咋到,啥都的了解!
回复
yingying20
2015年03月21日 22:44:45
23楼
放屋顶,但是厨房内要放之带自锁的开关按钮。方便厨房内控制
回复
wxf20072008
2015年03月22日 09:33:08
24楼
所以要理论联系实际嘛
回复
redsun831023
2015年03月22日 21:25:02
25楼
“控制箱应该放在厨房内,屋顶最多放一个末端检修断路器。这样方便平时厨房控制,也方便检修” 正解
回复
攻城师104715
2015年03月22日 22:44:35
26楼
路过,学习了
回复
qq_1403856668344
2015年03月23日 08:14:05
27楼
我以前是 配电箱在楼顶 户外防雨的,厨房墙上暗装一个小小的 远程控制箱。
回复
magiln
2015年03月23日 08:39:11
28楼
学习学习,跟着大神学东西
回复
sjg9876
2015年03月23日 09:31:43
29楼
我认为控制箱应该在厨房,楼顶还要防雨麻烦如果是3台,控制箱也在厨房,三合一。屋顶最多放一个末端检修断路器。这样方便检修。成本要考虑啊。:)
回复
luochongchong
2015年03月23日 10:02:46
30楼
路过,学习了.
回复
糜途
2015年03月23日 10:28:42
31楼
学习下也好的,哈哈!!!
回复