厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
jmsljq1
jmsljq1 Lv.7
2015年03月19日 19:03:32
只看楼主

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!

一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。
二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?
然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!
币子不多 全部奉献
免费打赏
一清二白
2015年03月20日 12:12:56
12楼
安装规范做,也要方便
回复
山水楼台
2015年03月20日 13:17:42
13楼
甲方都发话了啊,客户是上帝!
回复
forget4369
2015年03月20日 13:36:16
14楼
肯定是楼顶和厨房都能控制,可以在楼顶设一个配电箱控制3台风机,再在排烟的房间就地设置控制按钮箱
回复
maomaohello
2015年03月20日 15:50:56
15楼
进来学习学习
回复
王农勤
2015年03月20日 15:53:22
16楼
可放在屋面上。但要做成防水的配电箱。
回复
ty3514
2015年03月20日 22:50:45
17楼

厨房排烟风机配电箱一般都放在厨房,便于操作。
回复
电气书生
2015年03月20日 23:58:44
18楼
我做的都是配电箱放厨房,然后防火阀与之联动。屋顶嘛加一个检修开关,防止检修时楼下开关意外合闸。
回复
电气书生
2015年03月21日 00:00:21
19楼
其实区管的话 对着,引线少就放楼下,引线多就放楼上。成本与维护都要考虑。
回复
andygu227
2015年03月21日 07:11:18
20楼
路过,学习了.
回复
lijiebj
2015年03月21日 15:18:24
21楼
控制箱应该放在厨房内,屋顶最多放一个末端检修断路器。这样方便平时厨房控制,也方便检修。