求教大神:第一个检查井距离楼有十米,排水的问题
diwuwei99
diwuwei99 Lv.3
2015年03月17日 09:15:26
只看楼主

楼内污水排至第一个检查井,检查井距离楼普遍有十来米远,至检查井的排水管为铸铁管DN150,我注意担心:检查井太远,铸铁管施工时在回填土内,由于土的沉降,会造成后期水管折弯,排水不通,也难以检修?请问各路大神,会不会出现这种情况,我现在想找设计院给调一下图纸,让检查井离楼近点,可行吗?

楼内污水排至第一个检查井,检查井距离楼普遍有十来米远,至检查井的排水管为铸铁管DN150,我注意担心:检查井太远,铸铁管施工时在回填土内,由于土的沉降,会造成后期水管折弯,排水不通,也难以检修?请问各路大神,会不会出现这种情况,我现在想找设计院给调一下图纸,让检查井离楼近点,可行吗?

(C`308S{8}XI2Y9MZ%X}V7C.png


()MN0(X~4(~%`%CPNX_}W]C.png

云飘飘
2015年03月17日 09:27:36
2楼
为什么采用铸铁管,DN150的距离满足要求。
回复
diwuwei99
2015年03月17日 09:58:27
3楼
云飘飘 发表于 2015-3-17 09:27 为什么采用铸铁管,DN150的距离满足要求。地下夹层排水横干管用的是铸铁管,因为铸铁管3米一根,我担心这样的距离会不会由于室外回填土的沉降,铸铁管折弯,或者坡度变化,以后不利于排水?以前我干的工程第一个检查井都是距离建筑物1.5米至3、4米的范围,这次这米远的没见过。
回复
diwuwei99
2015年03月17日 09:59:27
4楼
欢迎各位设计和施工大神帮忙解答。
回复
做个好爸爸
2015年03月17日 10:14:07
5楼
距离应该没问题,不过图纸有优化的必要
回复
tenglongyu
2015年03月17日 10:37:26
6楼
管道做防腐,沟潮密实,该加支墩处加。没问题
回复
diwuwei99
2015年03月17日 10:59:56
7楼
做个好爸爸 发表于 2015-3-17 10:14 距离应该没问题,不过图纸有优化的必要大体怎么优化?调整排水主管的位置吗?
回复
diwuwei99
2015年03月17日 11:02:35
8楼
tenglongyu 发表于 2015-3-17 10:37 管道做防腐,沟潮密实,该加支墩处加。没问题管道做防腐是肯定的,沟槽压实后 难免也会沉降,我就是有点担心
回复
做个好爸爸
2015年03月17日 11:28:37
9楼
diwuwei99 发表于 2015-3-17 10:59 大体怎么优化?调整排水主管的位置吗?比如4根排水管进一个检查井的,可以在外墙附近加一个检查井,这样管线简洁,维修也简单
回复
dlsc555666
2015年03月18日 11:53:25
10楼
同意楼上的看法可以把出户的四根铸铁管先接入一个小方井内,然后再从小方井用大点的管子接入市政排水管道。如果楼主坚持用铸铁管接市政管线,为了防止变形可以接入检查井的时候采用柔性接头,并在铸铁管上增加伸缩接头来控制变形。PS:个人的一点小看法 欢迎指正。
回复
glb53880
2015年03月18日 12:08:51
11楼
哪个单位设计的图纸,管子都画不直。。。
回复

相关推荐

APP内打开