雨水口到雨水检查井的距离最好为多少啊
hnyzdxgh
hnyzdxgh Lv.7
2008年11月03日 22:47:23
只看楼主

这个我想应该和每段混凝土管的长度有关吧,如果是双坡道路排水我只设单边雨水管,例外一边的雨水用管道接过来合适不拉?

这个我想应该和每段混凝土管的长度有关吧,如果是双坡道路排水我只设单边雨水管,例外一边的雨水用管道接过来合适不拉?
免费打赏
stilscoline
2008年11月04日 09:18:54
2楼
可以,一根雨水管可以串联三个雨水口,雨水口距离雨水检查井的距离不超过25m为宜。室外排水规范上有规定,可以去看看。跟每段混凝土管的长度没什么关系吧,混凝土管每段很短的。
回复
hnyzdxgh
2013年07月19日 16:20:29
3楼
要看是多雨区,还是少雨区咯!雨水强度怎么样咯!
回复
huangzhimin
2013年07月19日 16:31:38
4楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.7.2条规定: 雨水口间距宜为25m~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。
回复
zhang975229
2013年07月22日 11:01:14
5楼
同意楼上意见。
回复
sjj515
2013年08月21日 13:40:08
6楼
我只是混个币
回复
小佐维smart
2013年09月06日 10:39:30
7楼
我也只是混个币:lol
回复
德国队长·lahm
2014年03月18日 16:29:02
8楼
什么是雨水口连接管
回复
danke79
2014年10月18日 14:19:07
9楼
同意“地板”层观点!!!
回复
huangzhimin
2014年10月21日 13:42:02
10楼
德国队长·lahm 发表于 2014-3-18 16:29 什么是雨水口连接管可参见《 给水排水工程基本术语标准》(GBT 50125-2010)第3.2.49条规定:雨水口连管——连接雨水口与雨水管或合流管的管道。