小区雨水检查井的最浅覆土可以做多少
chm2013
chm2013 Lv.3
2013年08月15日 14:29:08
只看楼主

小区雨水检查井的最浅覆土可以做多少?我是做景观给排水施工图的,这个项目的路面标高 FL4.7 检查井的管径为300,管底标高为4.2 这样可以做吗?

小区雨水检查井的最浅覆土可以做多少?我是做景观给排水施工图的,这个项目的路面标高 FL4.7 检查井的管径为300,管底标高为4.2 这样可以做吗?
免费打赏
huangzhimin
2013年08月15日 15:18:16
2楼
可参见:《室外排水设计规范(2011年版)》GB 50014-2006
第4.3.7条设计规定: 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
第4.3.7条条文说明: 规定管顶最小覆土深度。
一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。


回复
chm2013
2013年08月16日 13:57:32
3楼
huangzhimin 发表于 2013-8-15 15:18 可参见:《室外排水设计规范(2011年版)》GB 50014-2006第4.3.7条设计规定: 管顶最小覆土深度,应根据管材 …谢谢了 我去找这个规范
回复
左岸青衣
2013年08月23日 09:27:14
4楼
我现在也碰到了相似的难题,小区地下室顶板标高17.1,而FL17.8,雨水和污水管道一般要求管径是300,这就给管道的埋深出难题了,暂时还没想到什么样的处理方法,求大神帮忙啊?
回复

相关推荐