在设计中,经常遇到这样一个问题,从楼前第一个污水检查井到化粪池的距离到底多少合适!100米还是50米?有些甲方为了省钱要求尽量用容积大的化粪池,距离往往很大,查规范也没发现很明确的要求。还有坡度到底多少合适?规范规定DN200是0.4%,是不是小了些,大家一般用到多少?
在设计中,经常遇到这样一个问题,从楼前第一个污水检查井到化粪池的距离到底多少合适!100米还是50米?
有些甲方为了省钱要求尽量用容积大的化粪池,距离往往很大,查规范也没发现很明确的要求。
还有坡度到底多少合适?规范规定DN200是0.4%,是不是小了些,大家一般用到多少?
2楼
欢迎大家发表建议,谢谢
回复
3楼
30m,不超过50m。DN200 坡度 1% 或 0.8%
回复
4楼
我做过大约200米250管道,坡度0.004,现在还没有什么问题,不过我认为距离控制在100米左右,应该为最佳选择.
回复
5楼
我作的经验,进化粪池前的污水d200管采用0.005的坡度,这是排水手册污水管道最小设计坡度的规定,距离最好控制在150米以内
回复
6楼
根据《室外排水设计规范》GB50014-2006,4.2.10条: 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。
表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水口连接管 200 0.01
压力输泥管 150 -
重力输泥管 200 0.01
DN200标准坡度为0.004。室外最小管径应为DN300。第一个污水检查井到化粪池的距离规范没有明确的要求,有些小区附近有城市污水处理厂,还可取消化粪池。
回复
7楼
谢谢各位,这个问题我基本上明白了