如何寻找被埋的污水检查井
lengrushuang
lengrushuang Lv.12
2014年08月06日 14:37:50
只看楼主

07年公司施工的一段污水管道,管径1200,沿市政道路人行道敷设,但由于08年金融危机,当时的人员全部离职,公司也没有图纸存档,路边都被附近村民用混凝土硬化了,检查井都找不到,现在想要找出检查井,复测一下标高,小区的污水想往这道管道排水,大家有啥好办法,谢谢。 联系了一些单位,只能探测金属管道。地点在郑州,有谁有这方面的资源可以联系 qq415383142 或电话18137899752

2014年08月06日 16:16:54
2楼
最好找市建科院搞物探的,水平低的 可能还测不到。金属管不一定是你要找的污水管,还可能存在其他管线的干扰,如电力电信,煤气等。之前碰到个项目,物探也就只有90%准确,剩下的还是靠自己跑现场,找当地部门,居民了解情况。
回复
lengrushuang
2014年08月10日 09:39:49
3楼
多谢楼上的,经对多卷图纸对比分析,基本锁定检查井的位置,就等明天防线破路面验证了。
回复
在水一方oo
2014年08月10日 15:25:46
4楼
其实沿着整个路段找一边,主线位置定了,测定一下下游标高,只要小区污水接入管道比这个高就行了
回复