人防部分电气 关于熔断器和一个不知道什么东西(如图)预埋问题咨询?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年03月16日 13:22:34
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-25 15:21 编辑 红圈中这个是什么东西,人防电气战时配电图内的,人防电气总说明中没提及此设备。也不知道如何预埋(不知道预埋在墙上还是板上)人防电气战时配电图内的熔断器,查询07FD02图集P32页。只能看出熔断器预埋在墙上,但是距地面高度不知道。2015.3.25更新总算搞明白了,跟呼唤按钮一样图标的,从集水坑配电箱出来的这个东西是“现场控制按钮(仅人防口部水泵有)”。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-25 15:21 编辑

红圈中这个是什么东西,人防电气战时配电图内的,人防电气总说明中没提及此设备。也不知道如何预埋(不知道预埋在墙上还是板上)
7.jpg



人防电气战时配电图内的熔断器,查询07FD02图集P32页。只能看出熔断器预埋在墙上,但是距地面高度不知道。
8.jpg


2015.3.25更新
总算搞明白了,跟呼唤按钮一样图标的,从集水坑配电箱出来的这个东西是“现场控制按钮(仅人防口部水泵有)”。
集水坑配电箱在人防墙的东面,“现场控制按钮”在人防口部内(西面),当时预埋阶段就需要在人防墙内预埋管子,墙两面埋
置86盒,西面给现场控制按钮“用,一面集水坑配电箱。现在只有在人防墙上开洞了
1.jpg


7.jpg


8.jpg


1.jpg

免费打赏
周工湖南电气
2015年03月18日 22:46:50
12楼

熔断器距顶部0.2米
回复
周工湖南电气
2015年03月18日 22:47:20
13楼

熔断器距顶部0.2米
回复
weibo_1415199319223
2015年03月19日 09:24:44
14楼
防爆呼叫按钮
回复
lyz119
2015年03月19日 17:03:22
15楼
楼上错误,严格讲是由防护区内引向非防护区的照明回路(共用),应在防护密闭门内侧加熔断器。
回复
haishunshengda
2015年03月19日 17:28:56
16楼
学习了,学习了
回复
银机电
2015年03月24日 08:58:45
17楼
:victory:
回复
这次可以了
2015年03月25日 14:08:34
18楼
不懂,学习下
回复
知乎圆桌
2015年03月25日 15:22:07
19楼
2015.3.25更新
2015年04月07日 21:29:51
20楼
lyz119 发表于 2015-3-19 17:03 楼上错误,严格讲是由防护区内引向非防护区的照明回路(共用),应在防护密闭门内侧加熔断器。这个熔断器有什么作用吗,说是防止人防外短路影响人防内照明,即便加熔断器,短路了熔断器熔断,人防内照明一样没电吗。不加熔断器,如果短路了,发生短路回路的开关不是一样会跳开,貌似效果一样啊。
回复
攀爬蜗牛
2015年04月14日 21:19:52
21楼
本帖最后由 攀爬蜗牛 于 2015-4-14 21:21 编辑

《2009全国工程设计技术措施》人防 154页有安装位置供参考[img]
回复