2楼
真说不好是"怎样做的",反正把图中元件按正常逻辑和规范要求装到柜子里,就实现了。
回复
3楼
这是很普通的补偿柜了 唯一不同的就是投切元件是可控硅的。楼主是没有做设备的经验吧
回复
4楼
星形接法怎么和角型接法的电容一起用呢,以前没接触过
回复
5楼
likai860302 发表于 2015-3-12 13:37 星形接法怎么和角型接法的电容一起用呢,以前没接触过三角形接法那个是共补,星形接法那个是分补
回复
6楼
成套厂家统一定制。
回复
7楼
顶起顶起顶起
回复
8楼
角接的是共补、星接的是分补,利用可控硅,实现实时动态补偿。
回复
9楼
能实现很精确的动态补偿
回复
10楼
这种属于电容柜中的高档产品,采用晶闸管作为执行元件,可以进行动态无功补偿,效果较之前的接触器切换的要好的多。
但就是造价贵,维护成本高,短路保护要可靠。
回复
11楼
分补 共补。一次接线不一样。。
回复