重发--请教计算电流和电缆选型的关系
getwei
getwei Lv.2
2007年10月19日 10:36:22
只看楼主

新手请教:图片是某设计院的系统图,我感觉上面的电缆选型好大,譬如:28.4A-->NH 5x16; 21.1A-->5x10; 83.3A--> NH 3x70+2x35; 18.9A-->5x16;请教高手,这有别的什么考虑么?怎么这么大呢。

新手请教:图片是某设计院的系统图,我感觉上面的电缆选型好大,譬如:28.4A-->NH 5x16; 21.1A-->5x10; 83.3A--> NH 3x70+2x35; 18.9A-->5x16;

请教高手,这有别的什么考虑么?怎么这么大呢。

1192849512390.JPG

免费打赏
lxt9607
2007年10月19日 11:02:19
2楼
怎么看不见图片?
回复
hubeixp
2007年10月19日 16:37:01
3楼
楼主,看不到图片,建议重发
一般设计院设计的时候留的余量很足
回复
xuyoujun007
2008年01月02日 19:46:23
4楼
水泵是感性负载,启动电流是额定电流的2倍左右
回复
liufu3566
2008年01月02日 21:34:17
5楼

按我们以前的工程,选的线一点也不小。 比如75A,都用到了3x25+2x16
不过说明一点,我们本公司的工程向来比较浪费
回复
frank_36
2008年01月02日 22:35:06
6楼
他是按开关整定选的.........不是计算电流