道路下雨水口连接管覆土0.7M,采用HDPE塑钢缠绕管。这样的覆土能施工吗?
weibo_1399534033392
2015年03月09日 11:14:13
只看楼主

道路下雨水口连接管覆土0.7M,采用HDPE塑钢缠绕管。这样的覆土能施工吗?

道路下雨水口连接管覆土0.7M,采用HDPE塑钢缠绕管。这样的覆土能施工吗?
免费打赏
犀牛
2015年03月09日 12:10:21
2楼
可以施工:)
回复
dlsc555666
2015年03月11日 09:15:03
3楼
可以的把~~
回复
冷月花魂
2015年03月11日 15:38:11
4楼
可以施工,道路上雨水口的连接管都是这种状况
回复
在水一方oo
2015年03月11日 16:19:29
5楼
雨水口有无横穿管,若有建议砼满包加固
回复
weibo_1399534033392
2015年03月24日 16:59:49
6楼
犀牛 发表于 2015-3-9 12:10 可以施工施工单位反映要满包
回复
weibo_1399534033392
2015年03月24日 17:00:36
7楼
在水一方oo 发表于 2015-3-11 16:19 雨水口有无横穿管,若有建议砼满包加固施工单位反映要满包,但是我们这里基本没这么做。不知道路面压实的时候会不会把管道压瘪
回复
weibo_1399534033392
2015年03月24日 17:01:14
8楼
冷月花魂 发表于 2015-3-11 15:38 可以施工,道路上雨水口的连接管都是这种状况施工单位反映要满包,但是我们这里基本没这么做。不知道路面压实的时候会不会把管道压瘪
回复
hhhkkk666
2015年03月25日 11:45:57
9楼
在水一方oo 发表于 2015-3-11 16:19 雨水口有无横穿管,若有建议砼满包加固如果不横穿,就不需要满包吗?
回复
至高精神破坏
2015年03月26日 14:44:35
10楼
夯实采用其他的方式
回复
在水一方oo
2015年03月27日 09:06:57
11楼
hhhkkk666 发表于 2015-3-25 11:45 如果不横穿,就不需要满包吗?规范上要求的是车行道下覆土厚度至少0.7m,雨水口连接管虽然覆土能满足要求,但仍需一些加固措施来确保安全性,一般我们采用的是II级钢筋砼管,如果采用HDPE管道,覆土≤1.0m,环刚度要求12.5kN/m2,如果没有这么高的强度,最好用砼满包;
回复