求急!3——4吨的水 制冷量是700KW 额定功率是2乘73KW 机组运行多久可以把水温拉...
lilang454072590
2015年03月07日 18:30:43
来自于制冷技术
只看楼主

求急!3——4吨的水 制冷量是700KW 额定功率是2乘73KW 双机头 机组运行多久可以把水温拉到7度 给位朋友帮帮忙给我说下整么计算

求急!3——4吨的水 制冷量是700KW 额定功率是2乘73KW 双机头 机组运行多久可以把水温拉到7度 给位朋友帮帮忙给我说下整么计算
免费打赏
co936201979
2015年06月20日 08:58:18
2楼
这是最简单的制冷功率换算,总共才3--4立方的载冷吨位,怎么会用这么大的制冷功率,你记住,1公斤的水上升1度,还是下降1度,就需要一个大卡,自己算一下不就知道啦
回复
waipcat
2015年06月26日 14:09:29
3楼
q=cmΔt算呗
回复
斗战圣佛
2015年06月27日 07:53:45
4楼
嘿嘿!这问题!哈哈!
回复
zychi520
2016年02月17日 17:08:37
5楼
你这问题问得我都不知道要怎么回答了,不到4吨的水,从几度降到7度,有没有其他热源进入?不然就4吨的水那不是分分钟就降下来了嘛
回复