《结贴》《楼主总结》低位开式冷却塔如何设置-积水盘问题-欢迎大家来讨论
poorpc
poorpc Lv.12
2015年03月05日 14:20:01
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 poorpc 于 2015-3-21 15:45 编辑 近日论坛有一帖,有网友讨论开式冷却塔集水盘的问题原帖如下:http://bbs.co188.com/thread-9060849-1-1.html。大体意思是冷却塔集水盘水面比水泵吸入口低,他怕有问题,问问网友该怎么办,要注意点什么。网友大体有3种观点:1.没有什么注意的。(我回复的,具体论证请看下面)2.采用闭塔3.挖个池子储水

本帖最后由 poorpc 于 2015-3-21 15:45 编辑

近日论坛有一帖,有网友讨论开式冷却塔集水盘的问题原帖如下:http://bbs.co188.com/thread-9060849-1-1.html。大体意思是冷却塔集水盘水面比水泵吸入口低,他怕有问题,问问网友该怎么办,要注意点什么。
网友大体有3种观点:


1.没有什么注意的。(我回复的,具体论证请看下面)


2.采用闭塔


3.挖个池子储水


我为什么认为没有需要注意的呢。1.集水盘储满水,足够补满整个系统的水2.停泵时回水管回到集水盘的不多,集水盘有余量存水。


那怎么来证明呢,
1.论证:
我找了个样本150吨的横流开塔,集水盘(不是很准确样本没标明根据冷却塔外形套算的)的尺寸为3.32*1.87*0.34=2.1吨打个对折吧1.1吨。接管尺寸为DN125.
那1.1吨水可以充满DN125的管子水有多少米呢,我算出来约为90米。那超过90米呢,实际上也有办法,手动启停水泵嘛,补满-开泵-没了-关泵-再补满-再开泵-补到回水出水为止。


2.论证:
我画了张简图,因为加了止回阀,停泵时回水管回到集水盘的水也没有想象的那么多,导致会溢出来。再说现在集水盘都有溢水管。毕竟一年到头也不需要停很多次。


正是基于以上观点,我回复了没有什么好注意的观点。以上仅仅是我对冷却塔集水盘的个人见解,希望诸位网友批评指正。


2015.3.21,更新
由于没有建设性的意见发表,这个帖子结贴了啊。由于原引用贴楼主已采用“水泵低于冷却塔集水盘”方案,我们在这个讨论了半天也没用。感谢诸位回复。感谢帖子编辑之人。感谢水军。



QQ截图20150305141632.jpg

免费打赏
lyjinerjian
2015年03月11日 17:23:28
12楼
说的太好了,U2FsdGVkX19qwAOSo+1Hba4YdnNP0cHlnYRDx/4ZNkk=
回复
maijiezhen
2015年03月11日 19:15:19
13楼
不错,挺漂亮的!一看就是老外的设计风格,有点标新立异!
回复
洞庭湖的草鱼
2015年03月11日 22:11:33
14楼
个人觉得有需要注意的,首先我们要分析一下集水盘的作用:
回复
co1426083132571
2015年03月11日 23:34:53
15楼
..........
回复
警察
2015年03月12日 00:04:12
16楼
纯技术贴要支持,新手学习
回复
david200901050
2015年03月12日 08:37:33
17楼
谢谢楼主分享
回复
冰冷
2015年03月12日 09:24:39
18楼
学习了,感谢分享~
回复
门倩
2015年03月13日 13:45:33
19楼
谢谢楼主的分享 很专业
回复
ysccss
2015年03月13日 15:04:53
20楼
好资料,多谢楼主分享
回复
q123321aaa
2015年03月13日 17:09:32
21楼
建议楼主拆了重新选位置建塔,就是使用问题很多,长久使用不合算,1、大量浪费水。2、对泵的要求很高,很容易导致泵无负荷空转,损伤电机。3、浪费能源