屋顶冷却塔是开式还是闭式系统?
vectra
vectra Lv.3
2003年05月23日 14:03:14
只看楼主

我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。诸君以为?

我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。
诸君以为?
免费打赏
sizhilu
2003年05月23日 15:32:47
2楼
这不是以不以为的问题,而是实际上就是开式的,你了解一下冷却塔是如何运行的就知道了
回复
yangcailong
2003年05月24日 17:06:10
3楼
是开式。算扬程时可以不考虑位差的压头的原因是冷却塔-泵-冷却塔类似于U型管
回复
vectra
2003年05月25日 10:05:21
4楼
谢谢yangcailong,
我不太清楚开式、闭式的根本区别在哪里,是不是只要有管路和大气相通就算是开式?那么空调中循环水管路有膨胀水箱和大气相通,它也算是开式的了?实际上它应该是闭式的啊
回复
cjr168
2003年05月25日 10:37:53
5楼
好好多看点书,掌握应有的理论知识!
回复
freebug
2003年05月25日 12:06:31
6楼
问题问得太幼稚
回复
vectra
2003年05月25日 19:36:28
7楼
可能问题是太幼稚,因此有人说我爱钻牛角尖:)
我确是查了不少的资料、书籍,但是没有关于这个问题的明确答案。

引用《空气调节设计手册》p165
1。闭式循环系统:
管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统,其优点有:
(1)管道与设备不易腐蚀。
(2)不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低;
(3)由于没有贮水箱,不需重力回水,回水不需另设水泵等;
2。开式循环系统:
管路之间有贮水箱(或水池)通大气,自流回水时,管路通大气的系统。
其缺点有:
(1)管路通大气,易腐蚀;
(2)不能直接自流回水时,需增设回水池和回水泵;
(3)水泵则需克服高差造成的静水压力;
(4)采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一点。

冷却塔的结构我当然研究过,对于开式冷却塔底部的存水盘相当于一个贮水池。我当时认为这个贮水池相当于是从“最高点的膨胀水箱”演化而来。冷却塔虽是开式的(现在我逐渐同意这点了)但却有闭式系统一些特有的优点如“不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低”。并且它也凭这点断定它是闭式,但现在看来,它符合开式的更多一点。

本人毕业参加工作不久,确有许多掌握得不扎实的地方,希望各位前辈、大侠多多指点。

如果觉地我的问题确实太过幼稚初级,扰了高手的清静,在下先赔过了(鞠躬九十度)

回复
ltm
2003年05月25日 23:01:08
8楼
其实冷却塔有开式和闭式两种,一种即上面各位讨论的开式,其又分为横流和逆流两种,其水泵扬程应为管路损失加冷却塔出水口与集水盘液面高差加自由水头。另一种为闭式,其管道为盘管型式,冷却塔、冷冻机组及循环水泵形成闭式管路,其水泵扬程仅为管路损失。
回复
ltm
2003年05月25日 23:04:55
9楼
其实冷却塔有开式和闭式两种,一种即上面各位讨论的开式,其又分为横流和逆流两种,其水泵扬程应为管路损失加冷却塔出水口与集水盘液面高差加自由水头。另一种为闭式,其管道为盘管型式,冷却塔、冷冻机组及循环水泵形成闭式管路,其水泵扬程仅为管路损失。 冷却塔本体内采用风冷或水冷,该冷却塔山东有一厂家生产。
回复
zhangpenghao
2007年04月07日 14:19:03
10楼
我给您传个原理图你看看比较一下
回复
zhangpenghao
2007年04月07日 14:19:40
11楼
不好意思图纸发不上去,只能弄个图片让大家看看了
回复

相关推荐

APP内打开