有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行?
有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行?
2楼
方案应该可行。虽然运行时部分管道内出现负压,但对运行无影响。
回复
3楼
非常感谢楼上兄弟的意见!
回复
4楼
拜托这样不行
除非冷却水泵扬程再加上这十几米的高差
回复
5楼
四楼说法不对!要增加的是这段管道阻力(不会很多),决不是几何高度折算的扬程。
回复
6楼
有问题。关机的时候怎么办?那不是下降管段要排空,会进空气,而且水也得浪费了。
回复
7楼
回答6楼“关机的时候怎么办?那不是下降管段要排空,会进空气,而且水也得浪费了。”
只要水泵(在地下层)进出水管有足够水,冷却塔托水盘容量足以保证充满整个管路,就不必担心关机后高位局部管段内进空气,下次开机时自然回把空气驱赶掉。至于浪费水一说更不成立。
回复
8楼
是否应该考虑管段经常有空气进入造成管段氧化锈蚀,冷却水水质下降及检修工作增加等因素?
而且水泵在启泵,正常运行,停泵期间的承受的静压和动压是不一样的,启泵时相当于给排水高位水箱的供水系统,需要考虑高度差才能形成循环,水泵的扬程增加(于正常情况相比),水泵运行费用增加,不利于水泵的长期运行.
建议可以考虑采用闭式冷却塔解决.
回复
9楼
冷却水系统应该做闭式的吧~~
回复
10楼
我的意思是说
冷却水泵除了计算诸多水头损失的同时,还需加上冷却塔集水盘至五楼最高点的标高差
回复
11楼
10楼说得不对,冷却水泵的的扬程应该是诸多水头损失加上冷却塔集水盘到冷却塔水分布器的几何高度。