闭式冷却塔与开式冷却塔性能差异
zhangpenghao
2007年04月07日 13:51:07
只看楼主

求教:闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,使用效果和使用成本能有多少差异?

求教:闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,使用效果和使用成本能有多少差异?
yanhaibing888888
2007年04月13日 14:59:24
2楼
闭塔的效果比开塔要好的多1 但是闭塔的价格要比开塔的价格要高N倍
回复
tanhaiou
2007年05月01日 13:05:39
3楼
说的有理,闭塔一般处理小水量
回复
smallhaozi
2007年05月07日 14:04:17
4楼
我们公司用了美国益美高的2台开式3台闭式冷却塔;
开式多用于空调;
闭式用于工艺冷却
;请参照暖通部分
回复
yhctcn
2007年05月25日 12:01:55
5楼
开式冷却塔扬程需4~5米;闭式为10米,能耗超出一倍。

开式,按冷却水量34升/秒计,一般本身只需耗电量4KW左右;闭式需22.5KW。

开式和闭式耗水量都为1%

开式噪音比闭式要小。

开式的水质脏,影响主机冷凝器寿命,主机的使用寿命为20年;闭式的水质干净,可延长主机寿命。

开式适用常规环境;闭式适用于工厂腐蚀性气体、粉尘多的环境。

具体可以联系QQ14930616 POPO yhctcn

回复
csrco
2007年05月26日 10:33:39
6楼
用铜管做的闭式塔造价是开式的6-8倍,

闭式比开式的水质好,不结垢,延长设备的寿命。

闭式耗电多,多了个外循环,而且闭式本身有个压力损失,对增加了主泵的扬程。

同样设计条件,闭式比开式的尺寸要大一倍,所以要有一定空间。
回复
leetian
2007年06月13日 10:47:30
7楼
1. 闭式塔(CLOSED TYPE)同开式塔(OPEN TYPE)的主要区别是在于冷却塔设备中, 制程冷却水是否接触空气. 闭式的制程水在冷却塔盘管内循环, 开式的制程水直接和空气接触, 在填料中进行热交换;
2. 在结构上有一些区别. 不过基本都会有风机, 传动部, 填料, 散水系统, 结构件等.同样也有横流和逆流的区别.闭式的盘管有用铜的,也有用钢;
3. 电机功率: 由于闭式塔热交换不是水同空气直接进行, 效率及热交换系数较小, 因此会选用大一些的风车及电机,另外大部分闭式塔会自带水泵喷淋系统, 也需要水泵电机驱动. 总的来说, 闭式塔功耗大于开式塔, 可能在两倍以上;
4. 价格: 一般在6~8倍.
5. 在使用效果方面, 由于闭式塔能有效保护制程水的清洁, 对系统来说是有好处的.同时也省去了水处理的成本. 至于性能, 正规厂商的产品, 同样设计条件, 无论闭式开式, 性能都是达到的.
有兴趣的我们可以一起讨论.如需产品, 可以联络我.
李天
13386069298
LT@133SH.COM
回复
csrco
2007年06月13日 14:06:14
8楼
楼上的好像是以前良机工程部的吧?现在在哪里高就啊?

回复
leetian
2007年06月25日 16:16:30
9楼
是的.
多谢关心.
现在自己做. 主要是冷却循环水, 水处理方面的.有需要联络.
LT@133SH.COM
回复
yanhaibing888888
2007年07月02日 13:19:00
10楼
现在的水处理可是一块发财之地啊!
回复
wdhua80
2007年07月19日 16:20:33
11楼
我是做美国马利冷却塔的,有时间一起学习!
回复

相关推荐

APP内打开