开式冷却塔是不是冷水式冷却塔呀闭式冷却塔是不是空气式冷却塔呀开式冷却塔的参数知道 一般为37-32/27度闭式冷却塔的设计参数和特点是什么呀讨论一下,现在水环(原)空调一般最好不是要配闭式冷却塔吗闭式冷却塔怎么选,要是不用闭式的,用开式的怎么选呀是不是必须要加板换什么的还有水泵一般怎么选呀 谢谢大家

开式冷却塔是不是冷水式冷却塔呀
闭式冷却塔是不是空气式冷却塔呀
开式冷却塔的参数知道 一般为37-32/27度
闭式冷却塔的设计参数和特点是什么呀

讨论一下,现在水环(原)空调一般最好不是要配闭式冷却塔吗
闭式冷却塔怎么选,要是不用闭式的,用开式的怎么选呀是不是必须要加板换什么的还有水泵
一般怎么选呀 谢谢大家
免费打赏
airblue_sun
2006年04月29日 10:40:04
2楼
对于闭式冷却塔的选择:
1。确定冷却它需要排除的最大热量,即全部水源热泵机组均按供冷工矿运行的总热量
2。确定流经冷却塔水的总流量,对于闭式冷却塔来说就是水环路的总流量
3。确定冷却塔的进出水温度,即水环路的回水温度和供水温度
4。根据当地湿球温度选择冷却它就可以了
回复
方舟水冷
2006年04月29日 13:33:58
3楼
1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。
2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。
在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。


方舟水冷设备有限公司
销售工程师 李一天
联系方式:13914117889
邮箱:beatusangle@126.com

网址:www.fang-zhou.com
欢迎来电咨询!
回复
方舟水冷
2006年04月29日 13:35:14
4楼
开式冷却塔运行中的溢水及亏水

(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0,H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。这种现象称为冷却塔的溢水现象。当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。

空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。现以贵阳市某星级酒店为例。该酒店有空调面积11000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台•次;即日溢水量:

q=2.6×45=117 t (1)

据不完全统计,贵阳市有10000 m2空调面积以上的建筑50座以上,每天的溢水当在

Q1=q×50=5850 t (2)

贵阳市制冷季节为150天,全年的溢水量为

Q∑=150×Q1=877500 t (3)

我国人均淡水资源缺乏,不到世界人均淡水拥有量的一半,节约用水是我们的一项基本国策。高楼补水所用的淡水大多经过二次加压,其水费加上能源消耗、设备台班费,因而价格高于市政供水,对使用单位是一笔不小的开支。将淡水白白排走,既造成了资源、能源浪费,又污染了环境,这种现象不能再继续下去了。

(2)启动水泵时的亏水问题

当冷却水泵未启动时,冷却水储存在H0以下管道和空调主机内,当冷却水泵启动后,H0以上管道与填料补充了大量水份,接水盘短时内又不能补水补充到位,水泵回水管内水位下降,严重时往往出现水泵吸水口无水,水泵吸空或半吸空,使得空调系统不能正常工作。这种现象叫亏水现象。

仍依前例,当三台冷却水泵与三台冷却塔同时启动时,系统亏水近8 t,水泵吸水口出现半吸空现象,空调主机无法工作,被强行停机。只能一台一台的开泵,待接水盘水位经补充逐渐回升后才能开动下一台水泵,三台水泵启动要1小时以上,非常不方便。

以上两种现象,在水冷式中央空调系统中是普遍存在的,多年以来,一直影响着空调系统经济、节能及可靠的运行。

解决方法:采用闭式冷却塔,使用软水内循环,其损耗小,外再加一个外循环,实现双重循环,其可以节约很大的水资源。
(1)未改造时溢水造成的损失费用

每个制冷季节水浪费费用为: FN=150qf 元 (6)

式中,q—日溢水量,见(1)式,本例为117 t/d;

f—每吨水单价,二次供水按1.8元/t;150—制冷季节天数。

得 FN=31590元
(2)在采用了闭式双循环后就可以节约着大部分的损耗。降低运行成本!
回复
maoping666
2008年02月19日 11:30:01
5楼
夸大事实,冷却塔的水位控制得好,不会溢流多少水的,主要是蒸发和漂失的水较多