近日论坛有一帖,有网友讨论开式冷却塔集水盘的问题原帖如下:http://bbs.co188.com/thread-9060849-1-1.html。大体意思是冷却塔集水盘水面比水泵吸入口低,他怕有问题,问问网友该怎么办,要注意点什么。
网友大体有3种观点:
1.没有什么注意的。(我回复的,具体论证请看下面)
2.采用闭塔
3.挖个池子储水
我为什么认为没有需要注意的呢。1.集水盘储满水,足够补满整个系统的水2.停泵时回水管回到集水盘的不多,集水盘有余量存水。
那怎么来证明呢,
1.论证:
我找了个样本150吨的横流开塔,集水盘(不是很准确样本没标明根据冷却塔外形套算的)的尺寸为3.32*1.87*0.34=2.1吨打个对折吧1.1吨。接管尺寸为DN125.
那1.1吨水可以充满DN125的管子水有多少米呢,我算出来约为90米。那超过90米呢,实际上也有办法,手动启停水泵嘛,补满-开泵-没了-关泵-再补满-再开泵-补到回水出水为止。
2.论证:
我画了张简图,因为加了止回阀,停泵时回水管回到集水盘的水也没有想象的那么多,导致会溢出来。再说现在集水盘都有溢水管。毕竟一年到头也不需要停很多次。
正是基于以上观点,我回复了没有什么好注意的观点。以上仅仅是我对冷却塔集水盘的个人见解,希望诸位网友批评指正。
2015.3.21,更新
由于没有建设性的意见发表,这个帖子结贴了啊。由于原引用贴楼主已采用“水泵低于冷却塔集水盘”方案,我们在这个讨论了半天也没用。感谢诸位回复。感谢帖子编辑之人。感谢水军。
2楼
好帖子顶一下
回复
3楼
本帖最后由 jickeyan 于 2015-3-6 09:55 编辑
这是个很有意思的问题,值得讨论。
从图看,网友认为水泵出口加了个止回阀,就可以防止高于冷却塔底盘平面的水回流。由于水泵和大部分管道高于水盘,停机后止回阀能否阻止伐前包括水泵的水流回水盘呢?显然不能,就是说停机后泵里的水会倒空,下次启动时如何灌水呢?
止回阀可以阻止高于伐安装平面的水倒流,但是却不能阻止冷却塔补水管和填料的泄水。这两部分的水量大于输水管的存水量。参照图片来看,由于虹吸的作用止回阀并不能阻止补水管下泄的水抽空系统的存水。因为止回阀开启和泄水的方向是一致的。
冷却塔的补水是依据水盘水平面的高度来控制的,当你开启系统时由于水泵抽水,水面下降,系统会补水,停机时假如水盘体积足够,也会水面上升,几次下来,以后会不断溢水。
从厂家资料来看,网友说的150吨塔,自重是1吨左右,运行重量是3吨多。多出的重量就是水的重量。
写字楼商场等系统每日都启停是常有的情况。
回复
4楼
个人觉得有需要注意的,首先我们要分析一下集水盘的作用:
一个明面上的作用是储存水量,保证水泵启动时吸入端有足够连续的水量供应,
一个隐含的作用,补充离心泵吸入动力不足,如果蓄水池的液面低于水泵吸入端,必须考虑吸入端可以利用的最大负压值是否足以克服吸入管段的水流阻力和水液位差产生的势能,这个值会限制水泵吸和端与集水盘液面的竖直方向的距离。
回复
5楼
jickeyan 发表于 2015-3-6 09:47 这是个很有意思的问题,值得讨论。从图看,网友认为水泵出口加了个止回阀,就可以防止高于冷却塔底盘平 …网友你好,感谢讨论。你的第一个观点“由于水泵……?显然不能”我不知道你指的管道里面的水会留到集水盘,指的那段管道的水?还是指所有管道的水?这个问题咱们得讨论出结果后才能进行下一步的讨论。烦请回答。
回复
6楼
jmu_xm 发表于 2015-3-6 11:28 个人觉得有需要注意的,首先我们要分析一下集水盘的作用:一个明面上的作用是储存水量,保证水泵启动时吸 …感谢回复,你的观点我部分赞同。
回复
7楼
poorpc 发表于 2015-3-7 10:45 网友你好,感谢讨论。你的第一个观点“由于水泵……?显然不能”我不知道你指的管道里面的水会留到集水盘 …答案是系统里大多数水,原因如下:1、您在水泵出口装了个止回阀,请问止回阀到接水盘管段,包括水泵的水会不会因为高差流回积水盘?您在此处装了个止回阀,如何启动这个水泵?2、实际填料在停机时会聚集大量的水,150吨的冷却塔大约有两吨的水会流回积水盘。3、冷却塔的布水系统一般是个个U型管道,停机后由于虹吸的作用也会将系统中部分的水吸出进入水盘。如上回答,您是否满意?
回复
8楼
jickeyan 发表于 2015-3-8 17:07 答案是系统里大多数水,原因如下:1、您在水泵出口装了个止回阀,请问止回阀到接水盘管段,包括水泵的 …1.好吧,你非要说水全部流到集水盘,就算全部流到集水盘吧。全部流到集水盘,按照70多米的管段也不过2吨左右,我在加大一倍,叫冷却塔厂家做成4吨的集水盘,总比挖个坑容易吧。2.还有你说管道水排空了,水泵吸不到水,空转会烧掉泵,采用自吸式泵不就好了吗。一般高差算个5米,阻力算个1米,自吸泵最高吸8米。不知仁兄有何看法