本帖最后由 poorpc 于 2015-3-21 15:45 编辑 近日论坛有一帖,有网友讨论开式冷却塔集水盘的问题原帖如下:http://bbs.co188.com/thread-9060849-1-1.html。大体意思是冷却塔集水盘水面比水泵吸入口低,他怕有问题,问问网友该怎么办,要注意点什么。网友大体有3种观点:1.没有什么注意的。(我回复的,具体论证请看下面)2.采用闭塔3.挖个池子储水
近日论坛有一帖,有网友讨论开式冷却塔集水盘的问题原帖如下:http://bbs.co188.com/thread-9060849-1-1.html。大体意思是冷却塔集水盘水面比水泵吸入口低,他怕有问题,问问网友该怎么办,要注意点什么。
网友大体有3种观点:
1.没有什么注意的。(我回复的,具体论证请看下面)
2.采用闭塔
3.挖个池子储水
我为什么认为没有需要注意的呢。1.集水盘储满水,足够补满整个系统的水2.停泵时回水管回到集水盘的不多,集水盘有余量存水。
那怎么来证明呢,
1.论证:
我找了个样本150吨的横流开塔,集水盘(不是很准确样本没标明根据冷却塔外形套算的)的尺寸为3.32*1.87*0.34=2.1吨打个对折吧1.1吨。接管尺寸为DN125.
那1.1吨水可以充满DN125的管子水有多少米呢,我算出来约为90米。那超过90米呢,实际上也有办法,手动启停水泵嘛,补满-开泵-没了-关泵-再补满-再开泵-补到回水出水为止。
2.论证:
我画了张简图,因为加了止回阀,停泵时回水管回到集水盘的水也没有想象的那么多,导致会溢出来。再说现在集水盘都有溢水管。毕竟一年到头也不需要停很多次。
正是基于以上观点,我回复了没有什么好注意的观点。以上仅仅是我对冷却塔集水盘的个人见解,希望诸位网友批评指正。
2015.3.21,更新
由于没有建设性的意见发表,这个帖子结贴了啊。由于原引用贴楼主已采用“水泵低于冷却塔集水盘”方案,我们在这个讨论了半天也没用。感谢诸位回复。感谢帖子编辑之人。感谢水军。