一、新规范中的地下室排烟量计算,似乎没有考虑到防烟分区的面积因素。实际上是这样子吗?二、新规范5.1.1的注解中说“当有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算”这句话中的“开启疏散门”具体是指哪些门?是和公式5.1.6中的N1相同吗?三、公式5.1.6中N1的选取中说“N1=系统中开向前室门最多的一层门的数量”,其中“开向”仅指其他空间开向前室的门而不是指前室所有的门?
一、新规范中的地下室排烟量计算,似乎没有考虑到防烟分区的面积因素。实际上是这样子吗?
二、新规范5.1.1的注解中说“当有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算”这句话中的“开启疏散门”具体是指哪些门?是和公式5.1.6中的N1相同吗?
三、公式5.1.6中N1的选取中说“N1=系统中开向前室门最多的一层门的数量”,其中“开向”仅指其他空间开向前室的门而不是指前室所有的门?
四、新规范6.1.3中第二条中指的是现在要求仅开启一个前室或者合用前室的风口,而不是之前的三个风口?
12楼
shiwudou 发表于 2015-3-24 11:34 防烟分区长边距离要求不大于60米,这个东西不好做嘛,如果汽车库很长有80米宽20多米,这个咋整?那就设成两个防烟分区嘛。。
回复
13楼
已下载,感分享谢,先看看
回复
14楼
最新规范还没下载,求分享
回复
15楼
simonray1986 发表于 2015-3-19 15:36 一、是的。排烟量的计算主要因素是热释放速率和清晰高度。 二、按照我对注解的理解:计算楼梯间时 …二、这个确实有问题,如果Ak代表仅一层的开启门的总断面积,N1代表设计层数,是没问题的。但是在“前室、合用前室: 当防火分区不跨越楼层,取N1=系统中开向前室门最多的一层门数量”这个貌似就算重复了。四、现在是很明确说开启一个防火分区的风口,有可能是一个、二个、三个(就看防火分区负担几个楼层了)。
回复
16楼
八月的响尾蛇 发表于 2015-3-26 09:35 最新规范还没下载,求分享有的,最新的《防排烟规范》我在三楼分享了。
回复
17楼
谢谢楼主,学习一下
回复
18楼
好好地!很厉害的!!!!!!!
回复
19楼
谢谢分享了,不然还真不知道有新规范
回复
20楼
谢谢楼主的分享
回复
21楼
改动确实大,有点偏于上海的规范
回复