我现在做一个7层的旅馆,这是一个单体,没有地下室,建筑面积2084.39m2,建筑高度21.9米,室内消火栓用水量选20L/S,室外消火栓用水量是30L/S,火灾延续时间2小时,我算出来消防水池容积是360m3,我现在不知道把消防水池和水泵房放在什么位置?请大家帮我解答一下,谢谢!

我现在做一个7层的旅馆,这是一个单体,没有地下室,建筑面积2084.39m2,建筑高度21.9米,室内消火栓用水量选20L/S,室外消火栓用水量是30L/S,火灾延续时间2小时,我算出来消防水池容积是360m3,我现在不知道把消防水池和水泵房放在什么位置?请大家帮我解答一下,谢谢!
免费打赏
chinasun0202
2015年03月05日 09:37:20
12楼
学习了
学习了
回复
gerenyong1
2015年03月05日 17:19:36
13楼
yuwaa1986 发表于 2015-3-4 10:03 个人觉得首先要看市政是否满足两路进水或者可以借用市政消火栓。不满足肯定就要做水池和泵房了,那室内消火 …现在不能只看两路进水了吧,要市政消防流量满足室内外消防设计流量,应该是看市政管道的管径大小和消防供水流量而且还要是环状管网,如果有两路但是流量不够也要设水池。
回复
zhangshengyl
2015年03月06日 09:50:51
14楼
做在地下吧~ 或者做成景观池
回复
co1423195445959
2015年03月06日 10:01:13
15楼
lxj_203830 发表于 2015-3-4 15:11 选用箱式泵站,成品组合。置于室外空地即可,还不用你出图,省事。麻烦详细说说这个箱式泵站呢
回复
feierlove11
2015年03月06日 11:16:10
16楼
地下泵站,水池,比较节省位置,当然箱式泵站也可以,价格高!
回复
lxj_203830
2015年03月09日 14:17:51
17楼
hjls001 发表于 2015-3-6 10:01 麻烦详细说说这个箱式泵站呢水泵厂家大部分都有这个产品,比如熊猫水泵厂家就有箱式泵站,可以咨询一下哈。
回复
babeimozun
2015年03月20日 18:35:59
18楼
我是做同步排吸消防水泵的,朋友。我认为要看市政管网压力能否满足,当地部门能够允许。如若不行,我之前的项目中他们是选择了一个一楼的综合调度房间或不用的房间作为地上泵房,水池既可以挖地下水池,也可以看看附近有没有可以利用的天然水源,该泵可以举例消防水池近千米,依然可以实现零秒出水,既省泵房投资,又省水池投资。具体方案可联系QQ1214870498
回复
seancrane
2015年03月21日 01:12:06
19楼
babeimozun 发表于 2015-3-20 18:35 我是做同步排吸消防水泵的,朋友。我认为要看市政管网压力能否满足,当地部门能够允许。如若不行,我之前的 …有没有具体的样本资料?