我现在做一个7层的旅馆,这是一个单体,没有地下室,建筑面积2084.39m2,建筑高度21.9米,室内消火栓用水量选20L/S,室外消火栓用水量是30L/S,火灾延续时间2小时,我算出来消防水池容积是360m3,我现在不知道把消防水池和水泵房放在什么位置?请大家帮我解答一下,谢谢!
我现在做一个7层的旅馆,这是一个单体,没有地下室,建筑面积2084.39m2,建筑高度21.9米,室内消火栓用水量选20L/S,室外消火栓用水量是30L/S,火灾延续时间2小时,我算出来消防水池容积是360m3,我现在不知道把消防水池和水泵房放在什么位置?请大家帮我解答一下,谢谢!
2楼
放在室外呗
回复
3楼
水箱放室外楼顶,采用高位水池
回复
4楼
hejinshuisi 发表于 2015-3-3 10:28 水箱放室外楼顶,采用高位水池这样放最高那两层需要加泵吧,这么一小栋楼没必要再分区了吧。建议首层找个位置放,不计成本的话在室外找个空地做个泵房呗。
回复
5楼
hayeshong 发表于 2015-3-3 10:37 这样放最高那两层需要加泵吧,这么一小栋楼没必要再分区了吧。建议首层找个位置放,不计成本的话在室外找 …一层是商铺,没有地方放呀,这怎么办呢
回复
6楼
hejinshuisi 发表于 2015-3-3 10:28 水箱放室外楼顶,采用高位水池屋顶放了一个24立方米的消防水箱
回复
7楼
在室外的空地找个地方,做一个地下式泵房
回复
8楼
放在室外呗
回复
9楼
个人觉得首先要看市政是否满足两路进水或者可以借用市政消火栓。不满足肯定就要做水池和泵房了,那室内消火栓做稳高压系统性价比就不是很高了。如果市政条件满足,可以考虑做稳高压。综合考虑吧,就一栋建筑有条件借用最好。
回复
10楼
选用箱式泵站,成品组合。置于室外空地即可,还不用你出图,省事。
回复
11楼