谁能给我讲讲避雷器和浪涌保护器的区别啊
zhimiao2014
2015年03月01日 09:58:07
只看楼主

我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗

我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗
guokai1020
2015年03月02日 08:55:15
12楼
通过上述分析避雷器和浪涌保护器的主要区别如下(当然对于低压部分由于技术的进步,低压避雷器和浪涌保护器的区别正在逐渐模糊)
应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有,而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器; 
  保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表、低压设备等末端供电回路。
  绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。
  安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多安装于末端出线或弱电回路处。
简单点说就是一个粗狂的保护,一个偏重于精细保护。
回复
hld_lhw
2015年03月02日 08:59:10
13楼
支持9楼观点,-----
回复
zhaozaishenzhen
2015年03月02日 09:06:37
14楼
记得王厚愚-王老来深圳讲解雷规时,对避雷针、避雷带等术语改为接闪杆、接闪带是这样解释(大概意思)的:避雷针、避雷带不能避免雷击,作用是引导雷电流。说避雷针、避雷带不科学,所以改为接闪杆、接闪带。避雷器改为浪涌保护器也是这个意思。
回复
mzcc2000
2015年03月02日 09:07:59
15楼
路过学习了
回复
tbhd007
2015年03月02日 09:39:17
16楼
路过学习。学习了
回复
笑奕戈
2015年03月02日 10:23:35
17楼
涨姿势了!!
回复
qinabochenhong
2015年03月02日 11:20:26
18楼
低压的避雷器过去都是室外的,而现在的浪涌都是室内的。都是防止雷电过电压。
回复
god_young001
2015年03月02日 15:48:21
19楼
学习了~学习了~
回复
zhumenggb
2015年03月03日 12:02:32
20楼
讲得挺不错的
回复
abc54205783
2016年07月14日 16:23:17
21楼
学习了,谢谢耐心讲解
回复

相关推荐

APP内打开