我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗
我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗
2楼
如果你查看他们的英语名称,你会发现是一样的。实际就是一样的东东,只是以前译作避雷器。但现时的低压浪涌保护器与传统低压避雷器在外观上有较大的区别,工艺上也有些不一样。高压是供电部门的传统领域,想改名,有点难。
回复
3楼
路过学习一下,会有用的
回复
4楼
原理是一样的:lol
回复
5楼
一样的东西
回复
6楼
低压的避雷器过去都是室外的,而现在的浪涌都是室内的。都是防止雷电过电压。
回复
7楼
学习了----------------
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
首先咱们必须明白避雷器和浪涌保护器的作用是什么,这两者都是为了防止过电压。而对于过电压主要是雷电过电压和操作过电压等(其余的就不一一列举了)明白了这一点 咱们就可以看看避雷器和浪涌保护器有什么区别了:
首先,一般避雷器的反应速度大约是200us,而雷电电磁脉冲的半峰速度一般大约20us,也就是说雷电电磁脉冲的速度快于避雷器的反应速度,因而避雷器基本只对直接雷击起作用,而对于二次雷、三次雷几乎起不到太大的保护作用。
再次,雷电电磁脉冲导入地后,还可能形成感应雷对设备造成反击,而避雷器对这些基本也不起作用。二次雷、三次雷、感应雷对于高压设备(因为高压设备本身绝缘水平就相对较高)影响相对较小,甚至可以说基本威胁不到高压设备,因而高压设备基本都是避雷器,而不是浪涌保护器。
回复
10楼
经过避雷器等保护后,进入到低压设备(380V以下)的过电压主要包含两部分 一部分是雷击引起的过电压(但是经过高压的层层保护,在低压侧这一过电压已经不是主要的)另一部分是系统内部的运行等引起的过电压,而对于这部分过电压避雷器几乎是起不到任何作用的(因为这部分电压相比于雷电过电压一般其值较小,达不到避雷器的动作阀值)
回复
11楼
学习了!!!!!!!
回复