关于底框结构问题求教
王巨土
王巨土 Lv.3
2015年02月11日 22:05:07
只看楼主

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?
免费打赏
qq_1425309813557
2015年03月03日 00:12:48
12楼
2层小楼。一楼客厅跨度4.7米,下无墙上承重120砖墙高3米。求大梁参数及钢筋
回复
首心守贝
2015年03月03日 13:00:33
13楼
自己判断加强
回复
富强168
2015年03月03日 15:17:51
14楼
好资料,顶楼主!
回复
sqh0909022231
2015年03月04日 08:53:34
15楼
人工干预,柱箍筋全高加密
回复
烽☆火
2015年03月04日 09:08:48
16楼
进来学习一下
回复
kkhappy1
2015年03月04日 09:55:24
17楼

所有底框柱的箍筋都要全高加密
回复
jzhdajia
2015年03月05日 09:40:43
18楼

所有底框柱的箍筋都要全高加密对的
回复
lzj19861104
2015年03月05日 10:02:41
19楼
学习了!!!
回复
亚伯拉罕陨落
2015年03月05日 11:50:40
20楼
应该按照框架柱算,毕竟剪力墙很少,顶多只能算是少量抗震墙的框架结构
回复
fangfang820
2015年03月05日 15:57:25
21楼
直接做成L型剪力墙不就得了?怎么还在剪力墙中间加一根柱?不嫌麻烦.。