关于底框结构问题求教
王巨土
王巨土 Lv.3
2015年02月11日 22:05:07
只看楼主

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?
免费打赏
只土不木
2015年02月12日 09:43:34
2楼
我想可能是按照端柱设计才对吧
回复
王巨土
2015年02月12日 11:18:33
3楼
swust183 发表于 2015-2-12 09:43 我想可能是按照端柱设计才对吧意思是不能按照PKPM的边缘构件配筋了?
回复
ytg123456
2015年02月19日 00:21:44
4楼
按二级框架柱做。
回复
yaokd
2015年02月22日 07:13:15
5楼
规范要求所有底框柱的箍筋都要全高加密。
回复
东方鹿吼
2015年02月24日 16:42:37
6楼
路过 柱两边有剪力墙 未主动设置 pk一般都是默认为端柱
回复
wakinxz
2015年02月27日 17:54:24
7楼
呵呵,哈哈
回复
真诚朋友
2015年02月28日 10:10:32
8楼
需要人工干预
回复
caifeng0535
2015年02月28日 14:44:55
9楼
人工干预,框架柱,箍筋全高加密。 不要悠忽,高标准要求。
回复
嘟嘟帥彬
2015年03月02日 14:12:51
10楼
所有底框柱的箍筋都要全高加密
回复
yutaishuai
2015年03月03日 00:04:34
11楼
学习学习学习学习
回复

相关推荐