关于底框结构问题求教
王巨土
王巨土 Lv.3
2015年02月11日 22:05:07
只看楼主

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?

请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?
免费打赏
coming1516
2015年03月05日 18:47:35
22楼
按规范要求走把
回复
土木人go
2015年03月06日 08:44:22
23楼
PKPM的结果只能做参考,还得根据经验和实际情况来做修改才行的
回复
xsp-a
2015年03月08日 11:03:27
24楼
规范要求所有底框柱的箍筋都要全高加密。
回复
迟来的喜悦
2015年03月09日 09:39:09
25楼
当符合《抗规》第6.4.5条中的图6.4.5-2(b)和6.4.5-2(d)时,可认为此柱为墙的一部分,不必按底框柱设计,否则按图6.4.5-2(c)端柱设计;当有底框梁支承在此柱上时,按底框柱设计比较好。
回复
qq_1410701296684
2015年03月10日 13:09:46
26楼
一切以规范为准
回复
像雾像雨又像风
2015年03月11日 11:20:56
28楼
进来学习学习!
回复
啃啃啃
2015年03月13日 00:43:32
29楼
所有底框柱的箍筋都要全高加密
回复
co1426219350916
2015年03月13日 12:12:50
30楼
所有底框柱的箍筋都要全高加密+1
回复
xiaohe20060315
2015年03月13日 16:33:02
31楼
生产模块当成端柱了,至于可不可当成框架柱去设计得看图纸才能判断
回复
完美生活01
2015年03月18日 22:15:49
33楼
框架柱肯定是