有一商店由类似于商业网点的商铺组成,部分由带有公共走廊的一层商铺,另一部分由带内楼梯的上下商铺。一层建筑面积1200多平方米,总建筑面积3400多平方米。请问该项目需要上喷淋吗?
有一商店由类似于商业网点的商铺组成,部分由带有公共走廊的一层商铺,另一部分由带内楼梯的上下商铺。一层建筑面积1200多平方米,总建筑面积3400多平方米。请问该项目需要上喷淋吗?
2楼
总面积大于3000的商店,应该要把
回复
3楼
据《建筑设计防火规范》任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商店应设置自动喷水灭火系统,因此本人觉得该建筑应设喷淋系统。
回复
4楼
按照建筑设计防火规范,单层面积大于1500或总面积大于3000,设
回复
5楼
根据规范来
是要设的
回复
7楼
建规 8.5.1-4 说的很清楚,要设置的饿
回复
8楼
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
9楼
按规范的精神,这种建筑物,还是要设置自喷系统的。
回复
10楼
路过学习一下~~~
回复
11楼
建规 8.5.1-4 说的很清楚,要设置;
回复