本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。
再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。
这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。
32楼
那个帖子学习不少,可是我们地区都是采用室外箱变,和帖子内容不太一样。。我遇到的问题是,我们没有配电总箱,所以在pen分为pe和n的时候,在哪里分开有点问题。。。如果在分层安装的表箱出分开并接地,会有什么危害。。。至于你说为什么没有配电总箱。就是没有。。。我们院长也不能让他有。。
回复
33楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-12 23:34 编辑 satanop 发表于 2015-2-12 17:06 那个帖子学习不少,可是我们地区都是采用室外箱变,和帖子内容不太一样。。我遇到的问题是,我们没有配电 …建议你们院长先学习JGJ16—2008民用建筑电气设计规范、JGJ242-2011住宅建筑电气设计规范、GB50057-2010 建筑物防雷设计规范、GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求、GB/ T50065-2011交流电气装置的接地设计规范!!!否则,真的会危害社会!!!希望你们做设计的不要助纣为虐!!!更不希望你们成为他们这些领导们的替罪羊、牺牲品!!!
回复
34楼
请回答我的问题,别在这里装。。。。能有点水平就解释出来,回答的我的问题,本来就是技术论坛,纯讨论技术。。别希望谁学习希望谁学习的。。。
回复
35楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-13 13:10 编辑 satanop 发表于 2015-2-13 12:31 请回答我的问题,别在这里装。。。。能有点水平就解释出来,回答的我的问题,本来就是技术论坛,纯讨论技 …你的问题我早就回答过!!!我让你看的规范你看了吗???!!!规范里就有杂散电流和配电总柜的问题!!!相关规范都不看,你们也敢做设计!!!还是那句话—–你们别再不懂建筑法规和设计规范,尽瞎设计、危害社会了!!!
回复
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-13 15:44 编辑 satanop 发表于 2015-2-12 17:06 那个帖子学习不少,可是我们地区都是采用室外箱变,和帖子内容不太一样。。我遇到的问题是,我们没有配电 …箱变出四芯等截面的电缆然后进入高层建筑始端箱,这没有错误!!!但“始端箱内就一把刀开关”就错误了,违反住宅电气设计规范的相关要求!!!应设置总柜,总柜总进线设置总进线漏保、各出线断路器等!!!“然后就是四芯的母线槽”也是错误的!!!因为四线进线在始端箱内就应该完成供电型式的转换,即PEN线重复接地分离为PE和N,由TN-C型式转换为TN-S型式!!!不知您在此设计MEB箱了没有???!!!“最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装”更是大错特错!!!层层PEN接地的话,满大楼都是正常N线回流的杂散电流,危害极大——–火灾、建筑物钢筋腐蚀、弱电干扰!!!
回复
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-13 15:50 编辑 satanop 发表于 2015-2-13 12:31 请回答我的问题,别在这里装。。。。能有点水平就解释出来,回答的我的问题,本来就是技术论坛,纯讨论技 …抢高压柜、变压器、低压柜供货及安装的电霸我见得多了!!!但抢着搞设计的电霸还的确少见!!!尤其是违背建筑法律法规、设计规范要求的、未经审图中心审核就照图施工的设计!!!你们必须知道:未经审图合格的图纸是完全没有法律效率的废纸!!!照废纸施工,就是违法!!!奇葩!!!
回复
38楼
“GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求”的5.2.5条:
系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
回复
39楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-13 18:09 编辑 fitman 发表于 2015-2-9 21:01 1、系统有问题。虽然你没说明变配电房的位置,但在每层电表箱分出PE和N线就有问题。a、最起码违反了GB500 …GB50057-2010建筑物防雷设计规范的“6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。 ”———-这条还是强制性条文!!!《雷规》6.1.2的条文说明:……这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则,这些电流会干扰正常运行的用电设备。希望楼主能理解本条的意思!!!
回复
40楼
《民用建筑电气设计规范》
12.5.2固定式电气装置的接地导体应符合下列规定:
2.保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆的金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体。
当采用电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽作保护导体时,
其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定。
回复
41楼
GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下:
3、
电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定:
⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。
⑵ 无机械损伤防护时,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。
回复