PKPM高层建模,剪力墙中间出现暗柱
wx_1723130796221
2024年08月09日 00:37:20
只看楼主

我看过别人已审图的结构图纸,竖向剪力墙中间有横向梁经过,该剪力墙作为此梁的支座点,剪力墙的支座点没有出现暗柱,但我模拟此图进行建模,竖向剪力墙在横向梁经过同样的支座点出现暗柱。请问大神这个暗柱是否要下,如果不下,剪力墙能否能满足这条梁的承载力?

我看过别人已审图的结构图纸,竖向剪力墙中间有横向梁经过,该剪力墙作为此梁的支座点,剪力墙的支座点没有出现暗柱,但我模拟此图进行建模,竖向剪力墙在横向梁经过同样的支座点出现暗柱。请问大神这个暗柱是否要下,如果不下,剪力墙能否能满足这条梁的承载力?微信图片_20240809003211.png微信图片_20240809003324.png微信图片_20240809003327.png微信图片_20240809003330.png

免费打赏
qq1007725427
2024年08月16日 21:43:52
3楼

剪力墙平面外需要点铰接,不然软件会按固结,会自动考虑暗柱。

qq1007725427:目前流行做法是点铰接。节省造价。

wx_1723130796221:受教了,感谢大佬指点

回复
nurenrer
2024年08月20日 11:57:15
4楼

看一下这个参数1724126168255.jpg