本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。
再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。
这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。
42楼
muyuyao 发表于 2015-2-13 15:43 箱变出四芯等截面的电缆然后进入高层建筑始端箱,这没有错误!!!但“始端箱内就一把刀开关”就错 …“最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装”更是大错特错!!!层层PEN接地的话,满大楼都是正常N线回流的杂散电流,危害极大——–火灾、建筑物钢筋腐蚀、弱电干扰!!!虽然你说话不太客气,但是还是谢谢你的认真的回答。。。前几天违反规范我进单位第一天做设计就知道,只是这个事情我一个小小的设计人员是解决不了的,我可以提,但是领导要有台阶下来。本来系统内严重的垄断才是导致这么多违背规范的做法。。。。。但对于我来说,这条我不是特别的理解,为什么pen分层接地(接在一根扁铁上,扁铁引自地下室的meb),为什么会有:“满大楼都是正常N线回流的杂散电流”。。。。。在我看来,相线与n线构成回路,这里的杂散电流是怎么产生的,根据您的说法,这里的变量是分层接地还是在始端箱接地,。。原理上面我不太理解,希望能有个解答。。。最后我解释一下配电总箱。。。没有这个东西,我们整个地区可能新中国成立以来就是这样了。。。是在是不好改,电力局内部要推动一个运行上面变化,并不想你说的搬出国标这么轻松,本身自己才就是裁判。。当然我也提过这个事情,然后上面领导回答是“我把母线槽看成是电缆的一部分,把表箱看做配电总柜,有什么不可以的”我尽无言以对。。。。。我们是集中表箱,高层根据户数通常是每三层安装一个。
回复
43楼
记得有专家说过,电力部门高压设计一流,低压设计完全不行,他一有机会就纠正他们的观点。我非常佩服。但当专家讲解到谐波时,我笑了!其实这就是术业专功的问题,没什么奇怪。
电力部门制定的相关规范和设计对象主要是系统内的。使用者是专业人事。因此更多关注的是系统可靠性,防重大事故的发生。但现在设计院更多是新型的民用建筑,服务对象是一般民众,重心在防火防电击方面。这些一比较就会明白。
另一方面,由于民建近年受IEC的影响,规范大量与这面转变,带来了新的观念,因此与电力行规的分歧越来越明显。当然,电力部门也在转变观念,但转变相对慢点。
既然电力设计院要进入民建的未端配电市场,就应转变习惯,把重点关注的DL/T系列规范转向GB5xxxx系列中去。我们别认为他们不行,以他们的基础,很快就能超越一般的建筑设计院。
回复
44楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-14 11:41 编辑 satanop 发表于 2015-2-13 18:42 “最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装”更是大 …但对于我来说,这条我不是特别的理解,为什么pen分层接地(接在一根扁铁上,扁铁引自地下室的meb),为什么会有:“满大楼都是正常N线回流的杂散电流”。。。。。——–那根扁钢首端接MEB箱MEB排,末端要与高层建筑顶部的结构钢筋相连,在竖井内要与几乎所有楼层内配电箱(含电度表箱、弱电箱等)箱体、各箱体内PE排、母线槽金属外壳、电缆桥架金属架体等相连,通过PE线又会连通所有户内箱的箱体、PE排;即便你扁钢不再与各楼层钢筋相通,但各楼层配电箱的箱体都会与建筑物钢筋网相通。你可以看看,这有无数连通路径!!!PEN线层层接扁钢后,其内部N线回流,就会通过这无数个连通路径所接触到的建筑物钢筋网进行分流,形成无数杂散电流路径!!!
回复
45楼
fitman 发表于 2015-2-14 09:02 记得有专家说过,电力部门高压设计一流,低压设计完全不行,他一有机会就纠正他们的观点。我非常佩服。但当 …我们别认为他们不行,以他们的基础,很快就能超越一般的建筑设计院。——-他们行不行我不知道,但毕竟这两块有很大的差异,要重新学习的知识太多!!!我就见过不少电力部门的安全员连灯回路、插座回路都搞不清楚的!!!但通常电力部门的人太任性、太自负,指望他们超越一般的建筑设计院估计也挺难的!!!
回复
46楼
satanop 发表于 2015-2-13 18:42 “最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装”更是大 …最后我解释一下配电总箱。。。没有这个东西,我们整个地区可能新中国成立以来就是这样了。。。是在是不好改,电力局内部要推动一个运行上面变化,并不想你说的搬出国标这么轻松,本身自己才就是裁判。。———很奇怪:自新中国成立以来就一直无视国家相关建筑规范、建筑法规的存在!!!当地建设厅、建委、监督站就不管吗???!!!这是严重的渎职行为!!!
回复
47楼
satanop 发表于 2015-2-13 18:42 “最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装”更是大 …当然我也提过这个事情,然后上面领导回答是“我把母线槽看成是电缆的一部分,把表箱看做配电总柜,有什么不可以的”我尽无言以对。。。。。———-在那种环境之下,遇到这样的领导,也真够难为你的了!!!问题您必须当众或以书面形式提出来,免得将来领导倒打一耙—–说您设计错了!!!现在是质量终身制!!!我是监督站的,还不是做设计的,那些设计规范其实与我无关!!!我之所以关注它,一是好学,二是想做到心中有数!!!毕竟我们监督的工程也是质量终身制,我要对电气安装的使用功能、安全功能负相应终身责任!!!
回复
48楼
muyuyao 发表于 2015-2-14 19:04 最后我解释一下配电总箱。。。没有这个东西,我们整个地区可能新中国成立以来就是这样了。。。是在是不好改,电 …新中国成立以来那是夸张。。。以前也没那么多高层住宅,也就最近这几年。。。其实这个表箱以前的所有设备都是由电力局全权管理的,不管什么问题,都是电力局来承担。。所以很多时候设计需要考虑更多的是运行管理的方便。。并且他们是验收部门。。比如配电总箱的问题,人家就说老是跳闸,你去修啊,然后就不同意。。。总之,其实就是市场不开放而已。。。。也就吐槽几句。。问题提出来,看领导怎么办吧。。。
回复
49楼
总配电箱没有也没关系,在总刀闸那分PE和N线就行了,然后向各层引出5根线。
电力系统的设计民用真心不行,施工的也不行,楞把一个TN—C—S系统做成了IT系统。
回复
50楼
1. 竖井内接地扁铁与母线槽外壳相连的情况是有个!
2. 母线槽外壳是金属铝镁合金之类的,理论上完全可以做PE线使用,而且有案例,可以让厂家出书面说明。
经验之谈!
回复
51楼
我们这都是在电井里,直接自己在接一根扁铁当PE线
回复