【紧急求助】论坛大神请进:高层母线槽接地系统问题
satanop
satanop Lv.2
2015年02月09日 21:01:44
只看楼主

本人系统内设计院,专家是很多,可惜不顶用。。,每次遇到困难就想到来找论坛里大神。。事情是这样的,具体闲杂事情就不吐槽了。。。最近一年我们设计的图纸,低压接地系统由原来的TN-S调整为TN-C-S。。。所以变压器出线现在是四芯等截面的电缆,然后进入高层,直接接入始端箱,始端箱内就一把刀开关然后就是四芯的母线槽,最后插接箱(断路器)出来接入表箱,最后在表箱内把pen接地,分为pe和n两条线。。表箱分层安装。。

再来说说实际施工,电井里面有一根接地扁铁(我查了很久不确定是什么用途,是否是链接局部等电位的),然后甲方就说如果我这个表箱的接地接到他这个扁铁上的话,他这个扁铁接的其他设备就有可能带电,所以不能接(建筑设计院的朋友也认为会可能存在这样的问题)。。。
那么问题来了。
1,是否真的有这样的问题存在,n线上可能存在的电流导致电井里的扁铁带电,以至于其他与其相连的金属外壳带电。
2,如果真的有这样的问题,除了把母线槽改为五芯,然后始端箱处采用总等电位接地连接外还有什么办法解决(系统内很要面子,总是不肯承认自己错了。。。而且要出联系单的话,估计有15个左右的小区都有这样的问题)
3,我自己呆呆的想,n线的电流是不是真的会把电流引到接地扁铁上,为什么不是经过n线(变压器出线电缆)回到变压器中性点的接地处。
4,如我第三个问题所想的那样,如何满足规范50米以上重复接地,这个规范含义究竟是什么。。

这方面真的很多不了解,希望大神,来规范最好,讲道理也可~~~
问题描述的比较繁琐。。没办法理科生语文不好。。见谅。。最后如果有专家。真的专家那种。。。希望站出来,我跟领导沟通沟通有机会请您来给我们培训培训。。
免费打赏
satanop
2015年02月11日 13:18:07
22楼
本帖最后由 satanop 于 2015-2-11 13:21 编辑



你发这么多感叹号,也没领导一句话大,我们要做的就是在领导框定的范围内,尽可能的安全。。。不是不学习规范,不是不知道这个做法不对。。。关于“四芯母线槽供电至分层安装表箱、在表箱内把pen接地”的做法严重错误!!!。。能不能帮我解释一下会引起什么危害。。。这个我是真的不是很清楚。。
回复
muyuyao
2015年02月11日 15:32:24
23楼
xiaoxueqing1122 发表于 2015-2-11 11:14 25的电缆是25mm2。16的电缆就是16mm2。明不明白。不好意思,我那时被“4x40约相当于25的电缆”直接搞短路了!!!
回复
muyuyao
2015年02月11日 17:08:26
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-11 17:11 编辑 satanop 发表于 2015-2-11 13:18 你发这么多感叹号,也没领导一句话大,我们要做的就是在领导框定的范围内,尽可能的安全。。。不是不学 …这只能说明你们的领导不懂法、瞎指挥!!!你们是搞设计的,也必须懂得这些道理!!!建议你先学习一下1、GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义!http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html2、GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html3、小区地库结构钢筋与小区内所有住宅楼基础钢筋相连,变配电室设在地库内,各住宅楼能否采用TN-C-S方式供电?!http://bbs.co188.com/thread-8806628-1-1.html其实主要也就都是杂散电流那三大危害:火灾、腐蚀、电磁干扰!!!
回复
muyuyao
2015年02月11日 17:34:40
25楼
satanop 发表于 2015-2-11 13:18 你发这么多感叹号,也没领导一句话大,我们要做的就是在领导框定的范围内,尽可能的安全。。。不是不学 …我不是设计院的,但知道一些常识:1、建筑工程设计与电力系统内设计的资质要求应该有区别!!!2、建筑设计院出来的图纸并不具备法律效力,须经审图机构审核通过!!!你们设计的这些建筑电气的图纸,是否通过了审图???!!!否则,就是违法、违规!!!不好意思,我使用“咆哮体”是习惯,但不违法,也不违规!!!
回复
beida_energy
2015年02月11日 20:11:49
26楼
根据TN-C-S的定义,应该在受电箱处就应该讲PEN导体做重复接地,之后,引到分表箱后就是PE跟N导体了,就没有你说的这个问题了。
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:35:03
27楼
说的是PEN线本身不用考虑接地故障,你说的原来是整个C段是否要考虑接地保护的问题。 C段当然要考虑相线接地的问题。因不能使用RCD作为接地保护,因此只能使用前端断路器的速断保
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:35:49
28楼
说的是PEN线本身不用考虑接地故障,你说的原来是整个C段是否要考虑接地保护的问题。 C段当然要考虑相线接地的问题。因不能使用RCD作为接地保护,因此只能使用前端断路器的速断保
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:36:44
29楼
说的是PEN线本身不用考虑接地故障,你说的原来是整个C段是否要考虑接地保护的问题。 C段当然要考虑相线接地的问题。因不能使用RCD作为接地保护,因此只能使用前端断路器的速断保
回复
huiyuanjianli
2015年02月11日 23:37:44
30楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
jianzhudianqic
2015年02月12日 07:28:43
31楼
路过学习了!!!!
回复

相关推荐

APP内打开